ПаПалыч

Гость
Регистрация
26 Май 2014
Сообщения
14
Реакции
10
Адрес
Бронницы
Подскажите возможные причины неисправности CAME 3750.
Управляется только с брелка.
При подаче сигнала, как на открывание, так и на закрывание, включается двигатель и слышен щелчок похожий на сработку реле, но гораздо громче, раз в секунду в течении времени 6-7 секунд.
В среднем положении тот же результат. Сигнальная лампа после этого горит постоянно.
Отработал 2 года исправно, без мех. повреждений.
Работает в автоматическом режиме. Открывание с пульта, закрывание по таймеру.
Фотоэлементы в исправном состоянии.
Механических шумов нет. Механическая блокировка стрелы работает четко. Люфтов и качаний стрелы нет. Балансировка в норме.

Дипы включены(ON) - 1,8,9,10.
Конденсатор не проверяли.
Очень похоже, что щелчки эти в двигателе, а не в реле. Но пока лезть в него не хотим.
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
ПаПалыч, Отключите провода привода от платы и проверьте приходит ли напряжение на клеммы? Нормальное переключение - положительное напряжение - ноль - отрицательное напряжение - ноль

Проверьте электродвигатель отдельно от платы, подав на него постоянное напряжение 12/24 В
 

ПаПалыч

Гость
Регистрация
26 Май 2014
Сообщения
14
Реакции
10
Адрес
Бронницы
Не написал самого главного - стрела всегда неподвижна, в любом положении.
 
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург
раз в секунду в течении времени 6-7 секунд
Щёлкает реле дюролайта.

включается двигатель
стрела всегда неподвижна
Похоже развалилась или выпала шпилька, которая крепит червяк к валу двигателя.

Отработал 2 года исправно
По срокам гарантия.
 
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург

ПаПалыч

Гость
Регистрация
26 Май 2014
Сообщения
14
Реакции
10
Адрес
Бронницы
Срок гарантии подтверждается ТОРГ12.
Притенения предъявляется в ближайшем сервисном центре CAME.

Надо уточнить по срокам. Этот шлагбаум эксплуатируется в кондоминиуме, и думаю что гарантия не распространяется на преждевременный износ частей, в результате интенсивного использования. Или я не прав?
 
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург
GARD3750 шлагбаум интенсивного использования.
Вам надо оценить во сколько вам обойдётся ремонт платно на месте и доставка до сервисного центра. Возможно вам будет отказано в гарантии, тогда у вас увеличится стоимость ремонта на транспортные расходы.
 

ПаПалыч

Гость
Регистрация
26 Май 2014
Сообщения
14
Реакции
10
Адрес
Бронницы
GARD3750 шлагбаум интенсивного использования.
Вам надо оценить во сколько вам обойдётся ремонт платно на месте и доставка до сервисного центра. Возможно вам будет отказано в гарантии, тогда у вас увеличится стоимость ремонта на транспортные расходы.
1. Подскажите, в сервисном центре, кроме ТОРГ12 требуется его паспорт?
2. Везти надо только двигатель, или стойку со всем содержимым?
 
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург
Вам лучше предварительно созвонится с сервисным центром и уточнить.

По моим сведениям паспорт не нужен.
Скорей всего попросят привести шлагбаум целиком.
 

kirill_sky

Гость
Регистрация
18 Ноя 2022
Сообщения
5
Реакции
2
Адрес
Саратовская обл., г.Балаково
Добрый день!
Столкнулся с данным шлагбаумом.
попросили восстановить работу шлагбаумам, машиной снесли стойку, через которую заходил питающий кабель, в результате был оборван кабель питания 220В, кабель на кнопку и кабель на фотоэлемент. Подачу питания восстановил, все кабели восстановил. Но шлагбаум не заработал. Открыл фотоэлемент ТХ (не фоткал его), там предохранитель 370мА и он сгоревший, заменил. Вопрос как проверить данный фотоэлемент? Какое питание должно приходить на него. В блоке ничего не щелкает при перекрытии фотоэлементов. При нажатии кнопки открывания загорается индикатор PROG, после сброса питания индикатор отключается и щелкает реле (вопрос какая реле?). Шлагбаум стоял 2 месяца без питания в открытом положении. Столкнулся впервые задача была восстановить кабель, а оказалось, что еще и шлагбаум не работает. Помогите советом знающих, как проверить работоспособность фотоэлементов и шлагбаума.
 

Вложения

  • 2022-11-17 13-37-19.JPG
    2022-11-17 13-37-19.JPG
    3.5 MB · Просмотры: 33
  • 2022-11-17 14-01-35.JPG
    2022-11-17 14-01-35.JPG
    2.2 MB · Просмотры: 37

монтажник

Специалист
Регистрация
1 Окт 2013
Сообщения
286
Реакции
141
Адрес
N
У вас там зеленый провод на фотике из клемы NC не убежал?
Tx на приемнике должен звониться с tx передатчика, 2 с 2. Щелкать должен фотик банке шлага.
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,824
Реакции
2,043
Адрес
Екатеринбург
Добрый день!
Столкнулся с данным шлагбаумом.
попросили восстановить работу шлагбаумам, машиной снесли стойку, через которую заходил питающий кабель, в результате был оборван кабель питания 220В, кабель на кнопку и кабель на фотоэлемент. Подачу питания восстановил, все кабели восстановил. Но шлагбаум не заработал. Открыл фотоэлемент ТХ (не фоткал его), там предохранитель 370мА и он сгоревший, заменил. Вопрос как проверить данный фотоэлемент? Какое питание должно приходить на него. В блоке ничего не щелкает при перекрытии фотоэлементов. При нажатии кнопки открывания загорается индикатор PROG, после сброса питания индикатор отключается и щелкает реле (вопрос какая реле?). Шлагбаум стоял 2 месяца без питания в открытом положении. Столкнулся впервые задача была восстановить кабель, а оказалось, что еще и шлагбаум не работает. Помогите советом знающих, как проверить работоспособность фотоэлементов и шлагбаума.
Совершенно не с того начинаете. Всё наружное - долой. Заработает тумба сама по себе и слава богу. Что толку с работающих фотиков при дохлой тумбе?
 

kirill_sky

Гость
Регистрация
18 Ноя 2022
Сообщения
5
Реакции
2
Адрес
Саратовская обл., г.Балаково
Вопрос решен!
на утро осенило, а не перепутал ли полярность на фотике ТХ? На месте проверил питание на фотиках, полярность. Она была перепутана т.к. от до ТХ связь идет полевиком. После перекоммутации, проверил состояние контактов на RX. при перекрывании фотиков реле защелкала, перемычкой сымитировал нажатие кнопки удаленного управления и шлагбаум заработал.
все дело было ва полярности фотика ТХ!
Всем спасибо за советы!
 

kirill_sky

Гость
Регистрация
18 Ноя 2022
Сообщения
5
Реакции
2
Адрес
Саратовская обл., г.Балаково
У вас там зеленый провод на фотике из клемы NC не убежал?
Tx на приемнике должен звониться с tx передатчика, 2 с 2. Щелкать должен фотик банке шлага.
Спасибо! Дельный совет был, изначально не проверял, т.к. не имел понятия о работе данного агрегата.
 

kirill_sky

Гость
Регистрация
18 Ноя 2022
Сообщения
5
Реакции
2
Адрес
Саратовская обл., г.Балаково
Совершенно не с того начинаете. Всё наружное - долой. Заработает тумба сама по себе и слава богу. Что толку с работающих фотиков при дохлой тумбе?
По сути совета никакого не обнаружил. А как ее проверить? Все заработало.
 

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
Вопрос решен!
на утро осенило, а не перепутал ли полярность на фотике ТХ? На месте проверил питание на фотиках, полярность. Она была перепутана т.к. от до ТХ связь идет полевиком. После перекоммутации, проверил состояние контактов на RX. при перекрывании фотиков реле защелкала, перемычкой сымитировал нажатие кнопки удаленного управления и шлагбаум заработал.
все дело было ва полярности фотика ТХ!
Всем спасибо за советы!
Как то повнимательнее надо с подключением полярных проводов .
 

kirill_sky

Гость
Регистрация
18 Ноя 2022
Сообщения
5
Реакции
2
Адрес
Саратовская обл., г.Балаково
Как то повнимательнее надо с подключением полярных проводов .
говорил же,что впервые столкнулся с этим агрегатом и задача была спонтанная (подключить и запустить после долговременного простоя), оборван полевой провод, у которого нет различия жил, да и с фотиками никогда не общался. это мое первое, и надеюсь , последнее знакомство с данной техникой в таком роде.
 

Автоматчик

Специалист
Регистрация
27 Июн 2012
Сообщения
605
Реакции
168
Адрес
Псков
Добрый день, коллеги! Шлагбаум 3750, плата ZL38. Радио управление, больше ничего не подключено. Поднял стрелу и дальше не работает. При нажатии пульта начинает щёлкать реле, около 1минуты с частотой 1гц- ...это всё таки дюралайт?
 

Mix28

Специалист
Регистрация
21 Дек 2018
Сообщения
323
Реакции
153
Адрес
г. Москва
Добрый день, коллеги! Шлагбаум 3750, плата ZL38. Радио управление, больше ничего не подключено. Поднял стрелу и дальше не работает. При нажатии пульта начинает щёлкать реле, около 1минуты с частотой 1гц- ...это всё таки дюралайт?
Померь питание выходов на лампу.
3-й дип отвечает за питание контактов 10-Е. Время должно изменится. Шлаг из любого положения только поднимается ?
 
Сверху Снизу