GFA блок управления TS970 на 230V! помогите!!

Тема в разделе "Автоматика для промышленных ворот", создана пользователем Fil, 21 мар 2014.

Статус темы:
Закрыта.
  1. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Если мотор сильно греться будет или громко работать будет, дребезжать - обязательно все данные мотора с шильдика/шильдиков спишите (обычно их два: Hanning и GfA) Hanning важнее.
     
    asyes нравится это.
  2. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.303
    Адрес:
    Москва
    Неправильно подключен!!!!

    1) нужно найти прямую фазу( которая прямо коммутируется через пускатель)
    2) нужно найти фазу от которой питается Б/у

    3) правильно раскидать по вводной колодке фазу и ноль
    4) коммутировать обмотки треугольником причем четко начало и конец U1-V2, V1-W2, W1-U2( к примеру смотреть по схеме)
    4) конденсатор ставить между перекрещивающимися фазами( которая коммутируется перекрещено через пускатель)
     
    Duce, Kites, MobyDick и 2 другим нравится это.
  3. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Погоди ты, вот нетерпеливый...:biggrin:
    Не потянет звездой, будем треугольником подключать - а то парень совсем запутается.
     
  4. Fil Гость

    18 сен 2011
    27
    Адрес:
    Красноярск
    всем доброго времени суток!

    звездой тянет на середине ворот, из закрытого- открыть, и из открытого- закрыть, можно только если помогать руками!
    что будет если кондер поставить большей мощностью?!

    прошу учесть тот момент, что из блока управления выходит три провода u, v, w и все они под напряжением когда нажимаешь на кнопку!! как подключать двигателя трехвазные от сети 220 вольт, когда всего два провода выходят, я знаю, но мне кажется здесь надо что то переделывать в блоке, или вместе скручивать два провода которые выходят из блока!

    помогайте дальше))

    еще прошу учесть, что ворота панорамные, изначальный размер 3х3, вертикальный подъем. в итоге получились ворота 3х2.5, одну панель мы выкинули, взяли горизонтальные направляющие от хермана и в итоге получился стандартный подъем "Г", только с пружина рассчитанными на больший вес полотна и барабанами конусными для вертикального подъема)) вот такая кашка получилась:biggrin::biggrin:
     
  5. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.030
    Адрес:
    Смоленск
    Правильно писать - большей емкости. Прежде чем делать такой вывод, померьте напряжения между обмотками, они должны быть равны, если е5сть перекос напряжений, пробуйте подбирать конденсатор и не обязательно в большую сторону.
     
  6. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.303
    Адрес:
    Москва
    все я умываю руки.....купите все новое, а это оставьте как памятник своему раздолбайству.
     
    asyes нравится это.
  7. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.582
    С этого и надо было начинать. Барабаны тоже под замену.
    И поддерживаю Титова полностью
     
  8. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Как ребята уже написали, меняйте барабаны иначе ворота не настроите - будут или улетать или падать.
    Про остальное...

    - Подключение питания на блок управления:
    1.1 - фаза;
    1.2 - ноль;
    1.3 - перемычка на 1.2 / ноль.

    - Подключение мотора на клеммы привода:
    U - U1+W2;
    V - U2+V1;
    PE - PE;
    W - V2+W1.
    Не потеряйте и не перепутайте желтые колечки с маркировкой на жилах!!!

    - Подключение кабеля с блока управления к приводу:
    U - провод 1;
    V - провод 2 последовательно через конденсатор (т.е. провод 2 на одну ножку конденсатора, а c другой ножки провод на V);
    PE - PE;
    W - провод 3.

    Успеха!!!
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Для Титова:
    Питание на блок идет с клеммы 1.1.
    Не перекидывается клемма 1.2 фаза W (немножко непривычно подключено: 1.1 - U, 1.2 - W, 1.3 - V)
    ...валялся у меня блок, хотел все опробовать (привод и кондер тоже нашлись), а он падла не работает - взял да разковырял.
     
    Kiber, Duce, Kites и 4 другим нравится это.
  9. Fil Гость

    18 сен 2011
    27
    Адрес:
    Красноярск
    123komplett, спасибо за помощь!

    про барабаны знаем давно! я занимаюсь воротами с 2006 года! просто вот столкнулся с такой головоломкой, по всем показателям привод мощный, и должен потянуть ворота если подключать от 380, но задался вопросом, будут ли они работать от 220, вот и обратился к вам на форум!

    для всез кто умывает руки- значит вы не любите головоломки, а это ведь так интересно....

    titov, а при чем здесь раздолбайство?!?! как то некорректно сказано!!
     
  10. Николай Иванович Представитель ООО "Труд"

    21 авг 2010
    6.813
    Адрес:
    Азов
    Ню-ню...!!! ...вашему теляти вовка бы зъисти
     