GFA блок управления TS970 на 230V! помогите!!

Тема в разделе "Автоматика для промышленных ворот", создана пользователем Fil, 21 мар 2014.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Fil Гость

    18 сен 2011
    27
    Адрес:
    Красноярск
    судя по инструкции, если при напряжении 220 он потребляет 1.5 кв, то надо брать примерно на 100-110 микрофарад?!
     
  2. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Вы не в инструкцию смотрИте, а на шильдик электромотора.
     
  3. Fil Гость

    18 сен 2011
    27
    Адрес:
    Красноярск
    мощность при 380 вольт - 3 кв, при 230 вольт - 1кв. судя по диаграмме. а привода рядом нет(
     
  4. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Без шильдика никак! Может хоть название привода есть? Например SE9.24 или SI40.15, посмотрите в бумагах.
     
  5. Fil Гость

    18 сен 2011
    27
    Адрес:
    Красноярск
    se 5.24ws или se 5.24, завтра надо ехать и смотреть точное название! инструкция к нему на немецком и написано на ней эти два названия!
    а возможно такое что БУ имеет возможность подключения как 220, так и 380 вольт, а сам привод рассчитан только на 380 вольт, и никак его от 220 не завести?!?!
     
  6. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    В принципе любой асинхронный мотор можно на 230 подключить, с конденсатором.
     
  7. Fil Гость

    18 сен 2011
    27
    Адрес:
    Красноярск
    может посмотрите на инструкцию и подскажете где взять эти злополучные контакты Z1 и UZ2?!
     
  8. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    ДмитрийSPb нравится это.
  9. Fil Гость

    18 сен 2011
    27
    Адрес:
    Красноярск
    понятно. а такие провода как U2, W2, V2 куда их девать?! замкнуть друг на друга?! провод Z1 это что?!

    я не электрик, так что не понимаю((
     
  10. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Да, замкнуть меж собой. Провода Z1 у Вас не должно быть.
    http://upload.wikimedia.org/wikiped...zschema-2.svg/200px-Steinmetzschema-2.svg.png

    Конденсатор лучше взять на 400 - 450 В, дольше прослужит.
     