GFA блок управления TS970 на 230V! помогите!!

Тема в разделе "Автоматика для промышленных ворот", создана пользователем Fil, 21 мар 2014.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Fil Гость

    18 сен 2011
    27
    Адрес:
    Красноярск
    Доброго времени суток.

    попались нидерландские ворота с приводом GFA и БУ TS970, одни ворота поставили, напряжение было на объекте 380, на другом объекте 230 вольт, написано что можно этот привод использовать и с ним, подключаем по симметричной схеме, все загорается, нажимаем на кнопку, не работает, просто гудит! прочитали что надо изменить схему подключения проводов к двигателю, но вот в чем момент, нет таких обозначений как UZ2 и Z1, показан конденсатор, которого нет!! подскажите что делать, весь день голову ломал, в интернете ни чего нет((
     
  2. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Без конденсатора не будет работать, в приводе должен кондер стоять.
     
  3. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.723
    Адрес:
    России
  4. Fil Гость

    18 сен 2011
    27
    Адрес:
    Красноярск
    а какой не понятно!! в инструкции он просто указан на схеме как кондер! есть какие то идеи?!
     
  5. Fil Гость

    18 сен 2011
    27
    Адрес:
    Красноярск
    эту инструкцию скоро буду знать наизусть))

    подключили питание как на странице 9, рисунок 4, перенесли перемычку!
    на странице 10 следующий этап, выбираем рисунок "однофазный ток, симм.подключение" там написаны контакты такие как Z1 и UZ2, в самом приводе таких проводов с таким обозначением нет, есть только такие, какие показаны на рисунке для 380 вольт!!

    как быть?!
     
  6. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    А блок-то у Вас на какое напряжение. Первый, я понял, на 380в, если второй такой же, проще подвести необходимое питание.
    Вообще-то, если привод с блоком на 220в, то там с завода и блок на это напряжение и привод с нужным конденсатором.
     
    123komplett нравится это.
  7. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Емкость рассчитать по формуле:
    Steinmetzschaltung – Wikipedia
    Примерно 70 микрофарад про киловатт.
     
    Kiber, Duce и денис нравится это.
  8. Fil Гость

    18 сен 2011
    27
    Адрес:
    Красноярск
    сам блок может работать как на 380, так и на 220. он переделывается. там не получается, подвести пока такое напряжение, и наверно не получится. просто надо знать как подключить блок управления такой к этому мотору. я пока не понимаю!:crazy:
     
  9. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.584
    Да не, там меньше кондёр, 20-30мкф примерно
     
    Kiber, Duce и 123komplett нравится это.
  10. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Duce и денис нравится это.