Подключение доп. аккумулятора к Supramatic E

Тема в разделе "Автоматика Hoermann для секц. ворот", создана пользователем paxton, 16 мар 2014.

Статус темы:
Закрыта.
  1. paxton Гость

    16 мар 2014
    4
    Адрес:
    Москва
    Имеются: секционные ворота с приводом Supramatic E и желание, чтобы они продолжали работать при отключении электроэнергии. Т.е. хочется подключить резервный аккумулятор, благо конструкция привода и инструкция такое позволяют.
    Не хочется: покупать за 7-8 тыс. р то, что в магазине можно купить за 1 тыс. р (аккумуляторы, провода, защиту, индикацию). Плюс скорее всего позиция заказная и ждать придется месяца 2, если не больше.
    Проблема: не удается найти распиновку трехпинового разъема, который установлен в приводе, а также схему питания. Интересует схема защиты в приводе и аккумуляторе типа HNA 18 и параметры ограничения по току. (Судя по указанным в инструкции емкости батареи в 2 с небольшим А*ч и расчетному времени зарядки до 1 суток, ток должен быть весьма небольшой)

    Понятно, что можно попробовать подобрать методом тыка, но хотелось бы более надежный вариант :)
    ОД Hoermann, продавшего продукт спрашивать наверное смысла нет после того, как его представитель не смог сказать номинал тока защитного автомата для привода. Видимо, как и инструкции-комиксы, дилеры заточены на заказчика, более спокойно относящегося к мелочам.

    Соответственно, буду очень признателен, если поможете в схемотехнике
    Заранее спасибо
     
  2. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    Лучше штатного решения никто еще не придумал, надежный вариант тот который поставляется в комплекте с оборудованием....................
     
  3. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    737
    купите smart ups на 300-500 ВА и не мучайтесь. Будет и батарейка и защита от перепадов по напряжению.
     
  4. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.002
    Адрес:
    Смоленск
    Я бы поставил на 1000 ВА, его хватит на полный день работы. Еще по моим наблюдениям, от повышения верхней границы напряжения, бесперебойники не очень спасают.
     
    garage-gate нравится это.
  5. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.702
    Адрес:
    России
    "ИБП с двойным преобразованием энергии (Double conversion или on-line)

    На вход ИБП с двойным преобразованием энергии подается переменное напряжение, на выходе так же выдается переменный ток, однако на аккумуляторную батарею подается постоянное напряжение. Преобразование переменного тока в постоянный осуществляется с помощью выпрямителя, от которого питается аккумулятор. Затем в действие вступает инвертор, который преобразует постоянный ток в переменный, обеспечивая на выходе необходимое переменное напряжение. Если в электрической сети напряжение нормальное, то выходного тока выпрямителя хватает для работы инвертора и подзарядки батареи, если напряжение отсутствует, то инвертор питается от аккумулятора, продолжая подавать переменное напряжение потребителю.

    Батарея питает инвертор за счет накопленного ею заряда энергии. Как правило, аккумуляторная батарея бытового ИБП может обеспечивать инвертор электрическим током от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от мощности потребителя.

    К недостаткам данного типа ИБП можно отнести относительно невысокий КПД, так как часть мощности тратится на питание выпрямителя и инвертора. Из плюсов можно выделить тот факт, что при исчезновении напряжения в сети на выходе ИБП не происходит разрыва в напряжении, питающем потребителя.

    ИБП с переключением (standby UPS или off-line UPS)

    В ИБП с переключением переменное напряжение подается на выход в обход аккумуляторной батареи и выпрямителя с инвертором, когда напряжение в электросети нормальное. В случае, если напряжение падает или вовсе исчезает, тогда срабатывает переключатель, который подключает цепь с аккумуляторной батареей и инвертором для питания потребителя от аккумулятора.

    К недостаткам данного типа ИБП можно отнести то, что на переключение питания от электрической сети на аккумуляторную батарею требуется определенное время, из-за чего имеется небольшой разрыв в напряжении, питающем потребитель. Кроме этого, при переключении на выходе ИБП могут возникать скачки напряжения, которые блок питания потребителя не всегда может погасить, из-за чего на чувствительных электронных компонентах могут возникать импульсные напряжения, что может привести к сбоям в работе электронного оборудования. Другим существенным недостатком данного типа ИБП является отсутствие возможности регулировать выходное напряжение, когда входное становится слишком маленьким или чересчур большим.

    К преимуществам ИБП с переключением относится их довольно высокий КПД, так как при нормальной работе от электросети источник бесперебойного питания потребляет только энергию, которая необходима для питания своей схемы и подзарядки аккумуляторной батареи, если она разряжена.

    ИБП, взаимодействующий c сетью (Line Interactive UPS)


    Данный тип ИБП очень похож на ИБП с переключением, рассмотренном выше, однако имеет ряд конструктивных отличий. Во-первых, переключатель находится у самого входа ИБП, а инвертор постоянно подключен к потребителю. Во-вторых, ИБП имеет на своем борту автотрансформатор, к которому может быть подключен потребитель при работе ИБП от электросети.

    Когда напряжение в электрической сети нормальное, то потребитель питается напрямую от сети, если напряжение отсутствует, то потребитель мгновенно начинает питаться от инвертора (от аккумуляторной батареи). Если напряжение в сети есть, но существенно ниже нормы, то выходное напряжение регулируется с помощью автотрансформатора, не переключаясь на питание от аккумулятора.

    За напряжением в электросети постоянно следит микропроцессор, который, кроме основной, может иметь ряд дополнительных функций, таких как включение по расписанию, ведение журнала ошибок ИБП и т.д.

    Феррорезонансный ИБП (Ferroresonant UPS)

    Феррорезонансный источник бесперебойного питания по своей конструкции напоминает ИБП взаимодействующий с сетью, однако в схему этого ИБП вместо автотрансформатора введен феррорезонансный трансформатор, который принципиально меняет работу ИБП. Функция феррорезонансного трансформатора заключается в стабилизации напряжения на выходе ИБП, что позволяет работать в широком диапазоне напряжений без переключения на аккумуляторную батарею.

    Отличительной особенностью феррорезонансного ИБП является то, что выходное напряжение не имеет разрыва в момент исчезновения напряжения в электрической сети, так как трансформатор за счет большой индуктивности накапливает большое количество энергии, достаточной для питания нагрузки во время переключения на работу от аккумулятора."
     
  6. АлЁша Специалист

    19 дек 2013
    225
    Адрес:
    Казань
    давненько пользуем для данных случаев УПСАМИ ( обычные от компа до 1000ВА), есть минус, максимальный срок службы до 2-х лет. Пока никто не жаловался, всегда за ранее предупреждаем конечника - проверять раз в пол года.
     
    garage-gate и Dialog нравится это.
  7. garage-gate

    garage-gate Квалифицированный специалист

    13 дек 2010
    1.619
    Включаю логику...

    Что говорит производитель, какова потребляемая мощность привода SupraMatic E 3 BS:
    SupraMatic.jpg
    потребляемая мощность всех приводов серии SupraMaic-0,2кВт

    Что предлагают "друзья Била Гейтса" для защиты компьютеров и прочих электронных систем от скачков напряжения и прочих проблем, дабы спокойно и без нервов, офисный планктон повыходил из Одноклассников, Контактов и прочих :biggrin:порно ресурсов и сохранил все данные на своих копьютерах? УПС-ы!
    Есть важный недостаток у них- относительно непродолжительная работа. Ибо служат они только одному- успеть "сохраниться и выключиться, и выйти из системы. Не работать продолжительное время, а именно успеть выключиться!
    Comparator.jpg
    Даже при половинной нагрузке не более 30 минут.

    Что у Hormann:
    HNA.jpg

    "....При помощи данного аварийного источника питания Вы сможете пользоваться Вашими воротами до 18 часов (макс. 5 циклов открывания-закрывания) при отсутствии электроснабжения. В нормальных условиях эксплуатации аварийный аккумулятор заряжается автоматически. Все приводы гаражных ворот Hörmann могут быть дооснащены аварийным аккумулятором...."

    При этом, сей девайс крепится с тыльной стороны привода и не требует дополнительной проводки ибо подпитывается с платы привода.
    Акку.jpg
    Цена до 7000р.

    Что касается цен на УПС-ы, то насколько я понял- чем дороже, тем дольше можно не выключать системный блок и монитор, и большее количество пользователей подсоединить.
    Сравниваем в ценовом сегменте до 7000р.: ИБП SVEN Smart 1000, черный
    Да, но у него время работы на батарее не более 10 минут!

    Наличие HNA 18 у Hormann на складах- сейчас остались только в Екатеринбурге 5 штук. В Питере и Москве по нулям- значит штука-то нужная :) Диффисииит!:biggrin:

    3-4 недели срок поставки?! Не успеете отделку в гараже закончить!:drinks:
    :thank_you2:Вот, как-то так....
     
  8. garage-gate

    garage-gate Квалифицированный специалист

    13 дек 2010
    1.619
    до 16 ампер
     
    123komplett нравится это.
  9. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.002
    Адрес:
    Смоленск
    Со всем уважением к выкладкам, у меня на многих обьектах стоят тысячники UPS (стоимость на сегодня 8 900 руб), при мощности нагрузки примерно 150 вт, проверенное время непрерывной работы 6-7 часов. То есть когда люди приходили на работу, тока уже не было и пользовались аппаратурой до часу дня. А секционные привода работают все же не в непрерывном цикле. А вот черненькие дешевенькие смарты действительно тянут минут 15-20.
     
    garage-gate нравится это.
  10. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.702
    Адрес:
    России
    Не совсем так. UPS это UPS, к нему другую нагрузку при необходимости на время можно подключить, а у вас NiCd акк. ампера на 2 по цене UPSа.
    Вот ежели бы ваш акк. поставлялся с приводом без увеличения стоимости последнего...
    Есть разные UPSы в вашей ценовой категории. Один на ХХ акк. за 10 мин. посадит, другого на 6-8 часов хватит.

    Вот они от любых скачков вообще не защищают, и время переключения на резерв у них... аж комп вырубается. Плюсом цена, а акк. можно "любой" (в пределах разумного) подключить, для продления "жизни". Только выход не перегружать.
     
    Alex1966, Duce и 123komplett нравится это.