плата ZL37

Тема в разделе "Шлагбаумы Came", создана пользователем анатолий62, 10 фев 2014.

  1. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Не гадайте. Залипло одно или несколько реле. И еще кое-что могло накрыться. Не жмитесь, либо найдите мастера, который сможет отремонтировать, либо покупайте новую плату. А так: "доктор сказал в морг, значит в морг"
     
    АлЁша, Duce и 123komplett нравится это.
  2. grey54rus

    grey54rus Квалифицированный специалист

    19 ноя 2011
    765
    ну если будет проще то проводите все измерения от трансформатора, выпрямителя, стабилизатора, нагрузочные цепи.... только мало тыкнуть, нужно еще знать что к чему и как работает.
    офф вы радиолюбитель???
     
  3. анатолий62 Гость

    10 фев 2014
    8
    Адрес:
    рязань
    спасибо. я не радиолюбитель. пытаюсь понять что к чему и чтобы мастера не обманули.
     
  4. grey54rus

    grey54rus Квалифицированный специалист

    19 ноя 2011
    765
    100% гарантии ни кто не даст. а вот что б не обманули обращайся к проверенным временем и работами спецам (еще раз) с договором.
     
  5. анатолий62 Гость

    10 фев 2014
    8
    Адрес:
    рязань
    да вот и хочу чтобы не попасть еще на одну плату. в рязани она стоит 8300
     
  6. grey54rus

    grey54rus Квалифицированный специалист

    19 ноя 2011
    765
    ну тогда на понятном языке потребителя
    в магазине покупаешь дорогущую плазму включаешь в розетку смотришь год и тут бабах молния и плазма сгорает. приходишь в магазин и говоришь я не специалист, но хочу разобраться почему обуглилась плазма, а то вдруг куплю еще одну плазму , включу в розетку, а она опять обуглится. а плазма дорогая.
    совет. тыкай только пульт , в мозги не лезь
     
    АлЁша нравится это.
  7. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.576
    Восстановить дорожки, проверить или сразу заменить диодный мост, реле ближайшее к диодному мосту, поставить вместо перемычки С-D предохранитель на 10А.
    На моей старой работе это чинилось за 1500 руб.
     
  8. mfuna Гость

    26 окт 2014
    4
    Адрес:
    Воронеж
    У меня аналогичная ситуация, резервного питания нет. На въезде шлагбаум открылся, а на выезде уже нет))) результаты на фото.
    Те существует ситуация, при которой эти платы горят таким образом.
     

    Вложения:

    • фотография 1.JPG, Размер файла: 160,8 КБ, Просмотров: 189
    • фотография 2.JPG, Размер файла: 210,7 КБ, Просмотров: 190
  9. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    2.966
    Адрес:
    Одинцово
    Кажись жучки-червячки наследили... Промыть спиртом и припаять проводки, заодно и мост прозвонить...Должно заработать...:yes3:
    ЗЫ. Крышки надо закрывать и дырочки запенить. Всё-таки осень наступила.
     
  10. Муха

    Муха Специалист

    13 мар 2014
    1.831
    Ну Вы как хреново соображающие заказчики. Запенить=глупость.
    Хотя бы герметиком заделать.
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика