Автоматика для ворот с блокировкой. Организация "шлюза".

Тема в разделе "Автоматика", создана пользователем Артем13, 20 янв 2014.

  1. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.035
    Адрес:
    Смоленск
    Ну здесь как раз указано, что калитки в воротах могут являться эвакуационными, а уж аварийными по всякому.
     
  2. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.305
    Адрес:
    Москва
    на ручных могут, а на автоматических нет( нам резали).... не известно в каком положении ворота будут находиться в момент сработки.....калитки в вортах рассматриваются как дополнительные,
     
    123komplett нравится это.
  3. Владимир Бурмистров Добровольно покинул Форум

    3 фев 2011
    1.662
    что значит "неизвестно"? ворота закрыты - пользуйся калиткой, открыты, так и калитка не нужна, в ворота выходи :) у нас вопросов таких не возникало никогда...

    хотя вопрос этот скорее на усмотрение инспектора, я как-то у знакомого инспектора консультировался по дверям автоматическим и "антипанике", в пожарном СНиПе прямо написано - автоматические раздвижные двери не могут быть эвакуационными, при этом "антипаника" делает их распашными, как быть? инспектор, чертежи со схемами полистав, сказал - я бы подписал, а вот мои инспектора наверное нет, им ещё служить и служить (сам он полковником тогда был), зачем им напрягаться разбираясь и эту ответственность на себя брать, написано нельзя, значит нельзя...
     
  4. Дмитрий71 Квалифицированный специалист

    3 мар 2012
    981
    Адрес:
    Тула
    У нас антипаника всегда прокатывает)
     
  5. silent33 Гость

    6 окт 2012
    30
    Адрес:
    Владимир
    На приводах кулачков не было, энкодеры.
     
  6. silent33 Гость

    6 окт 2012
    30
    Адрес:
    Владимир
    А если управление через брелки?
     
  7. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.717
    Адрес:
    России
    Это как? Управление шлюзом за 100 метров?
     
  8. Николай Иванович Представитель ООО "Труд"

    21 авг 2010
    6.825
    Адрес:
    Азов
    Вполне нормально.
    Кто обычно пользуется воротами? Кары, и межцеховой транспорт.
    На Роствертоле просто раздали всем транспортникам брелки, и они сами (не ждать же бабушку, которая "по малому" пошла...) брелками и орудуют.
     
  9. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    Проще поставить индуктивные петли и управлять по ним, интересно какой срок жизни пультов и чьи они..............
     
  10. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.717
    Адрес:
    России
    Х/з, на секционниках ни разу не делал шлюз.
    На Албанских да Labex в морозильнике однажды. У них есть "шнурочек", дернул/проехал. Чтобы люди не шлялись, пару раз петли ставили, подъехал/дернул/проехал.
    Может на секционках так и надо, за 100 метров нажал, пока доехал открылись...
     
    123komplett нравится это.