Автоматика для ворот с блокировкой. Организация "шлюза".

Тема в разделе "Автоматика", создана пользователем Артем13, 20 янв 2014.

  1. svlspb Квалифицированный специалист

    18 фев 2011
    1.258
    Да с чего они должны "лапу наложить"? Они-то причем здесь?
     
  2. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.868
    Адрес:
    Мурманск
    И какую функцию должны выполнить ворота при пожаре ?
     
  3. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    9.999
    Адрес:
    Смоленск
    Со всем уважением, эвакуационные выходы и поступление кислорода , как стимулятора горения. На все проемы существуют жесткие требования по открытию -закрытию в целях эвакуации, и предотвращения горения, а ежели в цеху еще и опасные процессы. Вообщем класс помещения нужно знать, и даже если класс помещения типа А, то все равно требования по алгоритму ворот довольно жесткие, особенно в цехах.
     
  4. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.296
    Адрес:
    Москва
    секционные ворота и калитки в них по всем снипам не могут быть пожарными выходами....значит пофиг пожарники....выходы долбятся отдельно
     
    Tolik.S и 123komplett нравится это.
  5. svlspb Квалифицированный специалист

    18 фев 2011
    1.258
    Ключевая фраза "в целях эвакуации". Ни одни секционки или скоростники не могут устанавливаться на проемах, предназначенных для эвакуации персонала, никаких подключений к системе противопожарной они не имеют
     
    123komplett нравится это.
  6. svlspb Квалифицированный специалист

    18 фев 2011
    1.258
    Никакой, если они не являются противопожарными
     
    денис, Tolik.S и 123komplett нравится это.
  7. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Чтобы такое не происходило нужно кнопки "Откр." обеих ворот меж собой сблокировать: т.е. поставить в кнопки дополнительно к замыкающему один размыкающий контакт и через него пропустить команду на открытие других ворот и наоборот ( нужен 4-х жильный кабель меж кнопками).
     
    денис, Duce и titov нравится это.
  8. Дмитрий71 Квалифицированный специалист

    3 мар 2012
    981
    Адрес:
    Тула
    Ну собственно внешний приемник марантек подвести на CV.
     
  9. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    9.999
    Адрес:
    Смоленск
    Если даже ворота с калиткой? Не, я не утверждаю, но сдается мне, что при отсутствии специальных путей эвакуации, а таких цехов наверняка множество, любая калитка будет на учете.
     
  10. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Незнаю, насклько это актуально...
    П. 6.10
    http://www.evacoplan.ru/puti_ev_2.html
     
    Dialog нравится это.

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика