    Повесили пару вальников. Подключили радиоканал по инструкции. Но заказчик очень не доволен что нет функции стоп. Может кто знает как ее реализовать.
     
  2. mixa

    mixa Специалист

    19 сен 2011
    179
    Адрес:
    Люберцы
    Внешний радиомодуль и через реле на стоп
     
  3. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    9.999
    Адрес:
    Смоленск
    В инструкции прямо указано, что при движении ворот , остановка с радиопульта невозможна, но Вы всегда можете разомкнуть перемычку A вторым каналом пульта, обесточив систему. Проверьте только по мощности контактов, при необходимости установите дополнительное реле.
     
  4. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.868
    Адрес:
    Мурманск
    Интересно для чего такие сложности придумал производитель ?
     
  5. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Какой у Вас блок управления? Если есть меню-пункт 2.6 - установить на 2 (открыть-стоп-закрыть-стоп-откр. И т.д.)
     
  6. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    9.999
    Адрес:
    Смоленск
    http://vorota-psk.ru/images/instruction/GFA1.pdf
    У него вот этот блок, пошаговый режим есть, но в нем отсутствует команда стоп.
     
    123komplett нравится это.
  7. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.868
    Адрес:
    Мурманск
    тоже был когдато удивлён такой логике работы :negative:
     
  8. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    9.999
    Адрес:
    Смоленск
    Маde for Dooooor.......
     
  9. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Если только один радиоканал использовать, понадобятся два реле - одно на 24в и одно на 230в.
    Реле 2К3 с катушкой на 230в включается при притягивании одного из пускателей ( назовем его "ворота в движении") и замыкает свой контакт 2К3-2.3. При подаче сигнала с брелка во время движения ворот контакт радиоприемника замыкает клеммы Х2.4 и Х2.3 блока управления и жерез замыкающий контакт 2К3-2.3 включает реле 2К4 с катушкой на 24в. Размыкающий контакт этого реле подключаем к блоку управления последовательно с кнопкой "STOP".
    Недостаток такого подключения: при остановке ворот с пульта в любом положении и подаче нового сигнала ворота всегда сначала полностью открываются. Схему можно оптимировать до бесконечности - нужен только мешок реле.:biggrin:
     

    Вложения:

  10. АлЁша Специалист

    19 дек 2013
    225
    Адрес:
    Казань
    Вариант проще: У этого же продавца (ДорХан) есть блок ЦВ 01. Его можем использовать по принципу замыкания контактов ( сухой контакт) время удержания 70 сек. ( это минимум - логика №2), Режим управления привода - удержание ( присутствие оператора). Соответственно, пост управления кидаем на блок ЦВ. Кто систему знает, поймет. Кстати, Немцы норм блок сделали, похоже для РОССИИ, простой до неприличия ( аналоги 970 и 96*, подглючивают на нашей культуре подачи питания))). Но есть минусы по Фотикам и радио, они под этот блок специальные идут ( с переключающими контактами на ФЭ, и РП с функцией удержания контактов), Читайте оригинал инструкции ( правда на ДОЙЧЕ - мне попалась года четыре назад, ворта поставлялись со зданием из Германии)))). Как вариант, есть блок Неро. У Хермана ( да поправят меня "Хермановцы") есть РП с возможностью регулировки времени задержки контактов ( но могу и ошибиться). Т.е варианты есть.
     