Плохое прилегание внизу

Тема в разделе "Секционные ворота Hormann", создана пользователем Saminkin, 6 дек 2013.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Saminkin Гость

    6 дек 2013
    4
    Адрес:
    Москва
    Возникла проблема с промерзание углов из-за примыкания к стене.

    На тепловизоре видно, что уголах промерзает из-за плохого примыкания, там реально ветер завывает. Если нажать рукой, то есть ход и край ворот с усилием, но примыкает, стоит убрать руку и угол опять отстает.


    [​IMG]

    Вопрос можно ли как то самому отрегулировать?

    Также проблема вверху, посмотрел вроде уплотнитель стоит как надо.

    [​IMG]
     
    Kiber нравится это.
  2. Филипп

    Филипп Квалифицированный специалист

    10 ноя 2011
    2.080
    Адрес:
    Пермь
    Скорей всего проем не в плоскости.
    проем-тгавно.jpg
    Либо перемонтаж (в идеале с ThermoFrame), либо шайбы под нижние кронштейны подкладывайте, а верхние пробуйте регулировать.
     
  3. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.584
    Да, похоже на дефекты монтажа, Термофрейм не плох бы был тут.
     
  4. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    3.008
    Адрес:
    Одинцово
    Ставить термофрейм - это перемонтаж...видно резинка коротко обрезана, это проблема у Хёрмана, можно и похолкозить...:biggrin: Типа доп резинки и пена...и вверху тоже...
     
  5. Saminkin Гость

    6 дек 2013
    4
    Адрес:
    Москва
    Сделал еще фотографии.


    [​IMG]

    Даже когда ворота на половину открыты.

    [​IMG]

    По поводу вверха. Желоб непосредственно имеет контакт с улицей, а он вообще ни как не утеплен, оттуда и теплопотери. Может, положить туда утеплитель (запенить)?

    [​IMG]


    От резинки рамы и резинки ворот расстояние по высоте 1.5 см

    [​IMG]
     
  6. Saminkin Гость

    6 дек 2013
    4
    Адрес:
    Москва
    Не вижу где резинка коротко отрезана, ткните плиз.
     
  7. Филипп

    Филипп Квалифицированный специалист

    10 ноя 2011
    2.080
    Адрес:
    Пермь
    Резинка на верхней секции не имеет ни какого отношения к притвору, она для утепления стыка между секциями.
    Бленда (желоб) действительно ни чем не утеплена, мы однажды вставляли в нее пенопласт тонкий (точно по толщине бленды), мне кажется результат не шибко ощутимый.
    Если хотите максимально утеплиться - закажите ТермоФрейм, он даст дополнительное утепление между секциями и направляющими + утепление верхней секции и перемычки, бленду при установке ТФ можно снять. Стоимость ТФ = 122 евро + монтажные работы.
    Почитайте здесь https://www.vorotaforum.ru/forum109/thread2239.html, тема уже битая.
     
  8. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.584
    Только не утепление, а скорее терморазделение ворот и стен
     
    123komplett нравится это.
  9. Saminkin Гость

    6 дек 2013
    4
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Про ТФ я все понял.
     