Hörmann Проблема с б/у 435 R

Тема в разделе "Автоматика для рулонных ворот", создана пользователем Сергей77, 18 ноя 2013.

  1. Сергей77 Гость

    15 ноя 2013
    10
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Есть ли специалисты по б/у 435 R
     
  2. Abaddon

    Abaddon Гость

    19 июн 2013
    299
    У нас тут много спецов и по Хёрмановским блокам тоже. Суть проблемы опишите.
     
  3. Сергей77 Гость

    15 ноя 2013
    10
    Адрес:
    Москва
    Поставили рулонные ворота с б/у 435 R. Б/у пришел с перемычкой, вставленной в Х 30. Запрограммировали, переключатели DIL1-Dil4 поставили OFF-ON-ON-OFF. В результате - при Откр - самоудержание есть, а в низ - нет (Totmann). Ну соответственно и с радиопульта то-же самое. Беда в том, что никакие устройства безопасности руководство не рассматривает (их и нет, т.е. в Х30 - затычка, соед 3 и 4 контакты, а Х20 - пустой), истерит и обещает уволить, если за три дня не разберусь. Сами ворота ставила стороняя фирма, прикрутила вроде нормально, но на этот б/у смотрит как в первый раз. НЕ ХОЧУ ТЕРЯТЬ РАБОТУ !!
     
  4. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.538
    Адрес:
    Уфа
    В Х30, кроме НЗ контакта блокирующего работу привода (перемычка), для осуществления самоудержания в направлении закрытия должен быть подключен предохранитель замыкающего контура (SKS). Блок перед началом движения тестирует SKS на наличие и исправность. Без него ничего не получится. Либо Totmann.
     
  5. Сергей77 Гость

    15 ноя 2013
    10
    Адрес:
    Москва
    Т. е. блок SKS нужен ? А как бы без него, хотя бы временно, обманку какую поставить, чтоб боссы отвязались, а потом потихоньку что-нибудь придумаю.
     
  6. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    Нет ничего более постоянного чем временное.
     
  7. Сергей77 Гость

    15 ноя 2013
    10
    Адрес:
    Москва
    Значит все-таки уволят
     
  8. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    Увольнять то за что??
     
  9. Сергей77 Гость

    15 ноя 2013
    10
    Адрес:
    Москва
    Я оказался у руководства крайним. В нашу организацию пришла новая команда руководства с весьма оригинальными подходами.
     
  10. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    Делаете запрос у Х. что данное оборудование невозможно эксплуатировать в режиме самоудержания без системы безопасности -- передаете начальству.
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика