Всем большое спасибо за ответы, но обсуждение плавно ушло на тему ПЛК производства Siemens. А изначально вопрос был именно по Марантеку. Возможно ли подачей какого либо сигнала на входы Марантека задержать открытие ворот до момента пропадания этого сигнала. Есть ли такая возможность?
Приведу пример: в случае закрытия ворот это можно сделать срабатыванием фотодатчика тогда ворота ОСТАНОВЯТСЯ, непродолжительно реверсируют и БУДУТ ЖДАТЬ пока сигнал фотодатчика не исчезнет (+еще 15 секунд) после чего ПРОДОЛЖАТ закрываться. К входу фотодатчика может быть подключен как реальный фотодатчик, так и какой либо Имитатор. Это вопрос уже десятый.
Возможно ли создать аналогичную ситуацию при ОТКРЫТИИ ворот???
P.S. Пожалуйста не цепляйтесь к функции шлюза. Я написал это в первом сообщении для примера. Если конкретно у меня сквозной цех и задача запретить открывать противоположные ворота пока открыты другие. Иначе за счет сквозняка колоссальные потери тепла и никакие тепловые завесы не спасают. И как это сделать вроде понятно: при открытых одних воротах размыкать контакт датчика калитки или кнопки стоп (XB50) на противоположных.
Так Вы уже сами на свой вопрос и ответили - 4-ехжильный кабель от ворот до ворот и готово.