Неисправность платы управления CAME ZBK

Тема в разделе "Приводы Came для откатных ворот", создана пользователем VKIM, 29 окт 2013.

Статус темы:
Закрыта.
  1. VKIM Гость

    29 окт 2013
    13
    Адрес:
    Москва
    Суть проблемы в следующем, месяца три назад в очередной раз отключили свет, после восстановления подачи электричества привод не срабатывал, ни с пульта, ни со стационарной кнопки. При этом никаких звуков со стороны платы управления не было, мертвая тишина. Питание на плату подавалось, светодиод горел, предохранители целые. Проблема решилась однократным переключением автомата.
    После этого все работало корректно, свет выключали еще раз 20. Но сегодня ситуация повторилась, практически один в один, за исключением того, что переключение автомата результата не дает.

    В чем может быть проблема и кто может помочь в ее решении? Территориально Калужское шоссе.
     
  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.061
    Адрес:
    Смоленск
    Попрорбуйте на всякий случай отключить автомат на время 1 минуты , а лучше чуть даже больше.
     
    Dialog нравится это.
  3. VKIM Гость

    29 окт 2013
    13
    Адрес:
    Москва
    Пробовал, и на минуту и на пять и больше, все одно, не работает.
     
  4. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.061
    Адрес:
    Смоленск
    Разблокируйте, переведите привод на середину пути, заблокируйте, попробуйте понажимать.
     
  5. VKIM Гость

    29 окт 2013
    13
    Адрес:
    Москва
    Сейчас попробую.
     
  6. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.061
    Адрес:
    Смоленск
    Если реакции будет 0, отключите питание(обязательно) вытащите плату приемника, включите питание, понажимайте кнопку.
     
  7. VKIM Гость

    29 окт 2013
    13
    Адрес:
    Москва
    Не помогло, откатил до середины, включаю - не работает. Открыл полностью, вырубил автомат на пару минут, включил, не работает. Закрыл полностью, включаю - не работает.

    Возникла мысль, что крякнул какой-нибудь электронный компонент. В первый раз он был на грани, а сейчас окончательно умер.
     
  8. VKIM Гость

    29 окт 2013
    13
    Адрес:
    Москва
    Не помогло, похоже пациент скорее мертв, чем жив. Получается, впереди замена блока управления?
     
  9. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.061
    Адрес:
    Смоленск
    Я не был бы так категоричен. Намедни не запускался шлагбаум из за большого переходного сопротивления автоматического выключателя, перещелкивание то же помогло.
     
  10. VKIM Гость

    29 окт 2013
    13
    Адрес:
    Москва
    Я за сегодня его перещелкнул, не менее 50 раз.
     