FAAC Faac 540 bpr

Тема в разделе "Автоматика для промышленных ворот", создана пользователем Tolik.S, 14 окт 2013.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.014
    Адрес:
    Смоленск
    Насколько помню, снять перемычку, NC
     
  2. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Перемычки 3-4-6 (кнопка "стоп" и фотоэлементы)
    Перемычки 7-8-9 (концевые выключатели).
    Замыкая 4-1 - открыть, 4-2 - закрыть.
     
  3. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    По предыдущей неисправности - проблема была решена установкой внешнего 2-х канального приемника 1-XR2-868C. Всем спасибо!
     
  4. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    На блоке управления загораются индикаторы срабатывания концевых выключателей?
     
  5. petja Новичок

    7 май 2014
    43
    Адрес:
    Россия
    Светодиод DL 1 моргает
    DL6-DL7 горят
    При нажатии на закрытие DL-5 загорается
    При нажатии на открытие DL-4 загорается.
    Да ещё когда открываешь за цепь загорается ещё какой то DL внимание не обратил.
    Значит концевик на цепи живой. И концевик нижнего положения FC1 тоже живой.
    Когда мы на него нажимаем ворота вообще никуда ехать не хотят.
    Ворота вверх открываются. А вниз ехать отказываются.
     
  6. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    Когда нажат нижний концевик ворота вниз и не поедут
     
  7. petja Новичок

    7 май 2014
    43
    Адрес:
    Россия
    Когда нажат FS1 (концевик нижнего положения) ворота и вверх ехать не хотят.
    Причём сработал концевик или нет можно увидеть на DL (светодиодах).
     
  8. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    FC1 это верхнее открытое положение- читайте внимательно инструкцию
     
    Kiber и 123komplett нравится это.
  9. petja Новичок

    7 май 2014
    43
    Адрес:
    Россия
    Странно а на приводе концевик стоит на нижнем положении.(FS1) Ну да ладно.
    Возможно монтажники перепутали бирочки при монтаже.
    Меня интересует вот что . А концевика FS2 вообще нет физически.
    То есть посадочное место есть а сам концевик отсутствует. Вот и возникает вопрос каким образом котроллер понимает ,что ворота открылись до конца и каким образом понимает, что ворота закрылись. По току двигателя? Или как?
     
  10. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    По идее у Вас оба должны быть.
     
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика