Promatic 3 полностью закрывает через раз а то и реже

Тема в разделе "Автоматика Hoermann для секц. ворот", создана пользователем Vadman, 12 окт 2013.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vadman Гость

    12 окт 2013
    15
    Адрес:
    Сатка
    это очевидно. Но ворота обучены были под тот абсолютный путь, до сдвига заднего упора. Обучение проходили нормально а при закрытии через раз приоткрывались. И усилие добавлял - безрезультатно. Сейчас даже вернул назад усилие, на серединку резистора - все работает. Чудеса.
     
  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    Все обучение состоит в том, чтобы запомнить количество оборотов энкодера при движении полотна от края до края, а чтобы мозги не путали направление движения, придумали референтную точку.
     
  3. Vadman Гость

    12 окт 2013
    15
    Адрес:
    Сатка
    т.е. все понятно, что было не то у меня с воротами?
     
  4. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    18 пост тебе ответил.
     
  5. Vadman Гость

    12 окт 2013
    15
    Адрес:
    Сатка
    Но я многократно делал переобучение, до сдвига упора ээто не помогало.
     
  6. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    Не обнулял полностью память. Там написал Леша, что до состояния овоща довести вначале.
     
  7. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Переобучение Promatic невозможно без обнуления памяти.
    Логичнее было бы предположить, что переключатель референтной точки находится в таком положении, что, например, при отодвигании упора оказывался в зоне, близкой к срабатыванию концевого положения.
    Ради эксперимента можно было бы, сняв голову привода и разблокировав ворота, провернуть ремень на некоторую величину. А потом проверить с переобучением.
     
  8. garage-gate

    garage-gate Квалифицированный специалист

    13 дек 2010
    1.619
    Мое предположение- проверьте "Качество напряжения электрической сети".

    Коэффициент трансформации 9,583(3).
    Что это означает. Рабочее напряжение платы-24В постоянного тока. Соответственно, для нормальной работы привода, Ваше питающее напряжение переменного тока в сети (как того требует производитель) должно составлять=24 х9,583(3)=230V.

    Теперь от обратного:
    у Вас, допустим, соседи или прочие факторы, на которые никак не повлияешь, увеличили нагрузку на сеть и опустили напряжение до неких критичных значений а тут ещё зима и т.д.
    Итогом, например, стало в сети 168V. Получаем:
    168/9,583(3)=17,5В- привод "имеет право не работать в штатном режиме".

    А при закрытии происходит постоянное тестирование движения ворот на предмет наезда на препятствие, для чего и находится в каждом приводе Hormann счетчик числа оборотов - не досчитался счетчик положенных оборотов "читает"- препятствие! Ахтунг- назад!!!!! и.т.д. Т.е. до конца доезжают ворота и тут же обратно на реверс!
     
  9. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    Так вроде ж пишет, что уже все нормально?
     
  10. garage-gate