Promatic 3 полностью закрывает через раз а то и реже

Тема в разделе "Автоматика Hoermann для секц. ворот", создана пользователем Vadman, 12 окт 2013.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vadman Гость

    12 окт 2013
    15
    Адрес:
    Сатка
    Проблема с автоматикой, ворота новые, устанавливал сам.
    После обучения привод нормально закрывал ворота недели 2. Потом начались непонятки
    Закрывает полностью (до щелчка замка), потом открывает на секцию. Как будто препятствие встретил. Перед финишем нормально замедляется, ведет себя как нормальный. Переобучал, отодвигал передний упор назад и снова переобучал. Не помогает. Дошло до того что совсем редко закрываются нормально, дожидаюсь когда они почти зыкрылись, нажимаю на кнопку и уезжаю.
    Где искать причину? Есть возможность снять со вторых ворот привод на проверку, точно такой же. (высота на 25см отличается, глючащие 3000*2750, нормально работающие 3000*2500) Но может проблема известная и решается стандартными манипуляциями? Есть подозоение что я для обеспечения более высокого проёма слишком далеко отодвинул задний упор, пружины аж прослабляются когда ворота открыты.
     
  2. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    Пружины вообще не должны расслабляться. может у вас пружинки зажимает вы посмотрите когда ворота закрыты в каком они состоянии(должны хоть немного иметь свободный ход между витками)
     
  3. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    Кстати а ворота то какие ??????
     
  4. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.584
    Попробуй после настройки привода добавить усилие, нужно повернуть по часовой стрелке подстроечные резисторы на плате(нужно снять крышку с привода)
    Проблема скорее всего в черезмерном усилии при закрывании, надо найти в чем дело и только своими руками можно это определить.
     
    123komplett нравится это.
  5. Vadman Гость

    12 окт 2013
    15
    Адрес:
    Сатка
    ворота EPU40, направляющая Z
    Пружины растяжения двойные коаксиальные. С каждой стороны по 2 двойных.
    размеры ворот указал. Пружины не закусывает, всё свободно.
    Шина досталась длиннющая, уже нашел инфу как укоротить, пока поставил какая есть, переделаю. Но это уж точно влиять не должно.
    Усилие добавлял уже, правда после этого уже переобучал. Сейчас попробую усилие убавить, обучить и добавить так? Реально страшно, каждый раз теперь жду когда ворота закроются и торможу их вручную. А за воротами собачка алабай без привязи ))
     
  6. Vadman Гость

    12 окт 2013
    15
    Адрес:
    Сатка
    вручную всё легко закрывается-открывается. Усилий нет чрезмерных.
     
  7. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    А без привода ворота как ходят то от руки??
     
  8. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.584
    Так световой индикатор под кнопкой какую ошибку сигнализирует?
     
    123komplett нравится это.
  9. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    А верхний ролик у Вас правильно отрегулирован: как на правом рисунке?
    [​IMG]
     
  10. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    738
    Пару вопросов
    это чего такое?
    Из чего гараж построен, стены, крыша?
    Какова вероятность, что идет усадка помещения?
    Величина напряжения сети при измерении мин 5?
    При работе ворот без привода, где уравновешенное состояние полотна?
     