Подключение центрального освещения к блоку Endress

Тема в разделе "Автоматика для секц. гаражных ворот", создана пользователем euge41, 5 окт 2013.

  1. euge41 Гость

    5 окт 2013
    6
    Добрый день. Есть ворота с автоматикой Endress(фото блока прилагаю). Подскажите пожалуйста как можно к нему подключить центральное освещение( возможно ч\з реле), чтобы при открывании ворот включался свет а при закрытии выключался. пытался подключить 12 В реле к нижнему концевику блока и +( обвел на схеме красными кругами), свет включается но релюшка трещит. Может нужно 24 В релюху или не туда цепляю?Подключал методом тыка тестером)) Так же на блоке есть 3 контакта с надписью Light , два из которых с перемычкой( на схеме желтым), на них постоянно напряжение. Помогите пожалуйста, а то достало из машины выходить свет включать)
     

    Вложения:

    • IMAG0015.jpg, Размер файла: 1,5 МБ, Просмотров: 129
  2. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    К этому блоку подцепить дополнительное освещение без танцев с бубном возможности нет. В Вашем случае проще на закрытое состояние ворот поставить концевой выключатель, через который скоммутировать освещение.
     
  3. Валентиныч Эксперт

    13 авг 2011
    970
    Адрес:
    Ижевск
    Релюха трещит....знать переменка идет...сталкивался с треском на камеевских блоках, подключал на родные контакты электромеханический замок, а он жужжит..., делал через диодный мостик...щёлк и замок отрыт
     
  4. asyes

    asyes Дервиш

    1 май 2010
    2.293
    Адрес:
    Одинцово
    +100500
    Треск от переменки:crazy:
     
  5. euge41 Гость

    5 окт 2013
    6
    Спасибо за ответ. Подскажите пожалуйста куда цеплять и марку диодов? если есть то и схемку
     
  6. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.305
    Адрес:
    Москва
    чего мудрить .... купите реле 24 VAc
     
    euge41 и 123komplett нравится это.
  7. euge41 Гость

    5 окт 2013
    6
    Спасибо. Можете посоветовать еще на какие контакты лучше зацепить реле. На выделенных желтым появляется напряжение при подключении к синему проводу концевика механизма. На черном и желтом проводе индикатор горит тускнее чем на зеленом. Прозвоню еще тесетром, посмотрю везде ли 24В.
    Может ли случиться, что обмотка катушки релюшки включения, даст дополнительный напряг на плату автоматики и она сгорит? Есть ли у кого нибудь распиновка контактов или может знаете где её взять.
    Заранее благодарен всем отвечающим за помощь.
     

    Вложения:

    • IMAG0015.jpg, Размер файла: 1,5 МБ, Просмотров: 86
  8. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Да, пожалуйста...
     

    Вложения:

    Kites, Duce, euge41 и ещё 1-му нравится это.
  9. euge41 Гость

    5 окт 2013
    6
    Еще нашел темку по подключению моста генератора Ваз, если конечно желаете колхозить. Как пишут 12 или 24 вольтовый мост разницы нет, 12 вольтовые релюшки подключают к 220 вольт и все работает (контакты реле от ваза- переключатель 86 и 85 , 220 вольт- 30 и 87), некоторые еще стявят кондер на контакты чтобы не искрили и при частом использовании не подгорали. Несомненно это менее надежно чем предложение реле 24 VAc. Может кому пригодиться.
     

    Вложения:

    • post-22751-1202923625_thumb.jpg, Размер файла: 3 КБ, Просмотров: 212
  10. euge41 Гость

    5 окт 2013
    6
    Почему-то не получается отредактировать старые сообщения, выкладываю фото подключения моста с качеством получше.
     

    Вложения:

    • __1_~1.JPG, Размер файла: 375,3 КБ, Просмотров: 9.360

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика