Помогите разобраться с воротами Hormann, блок управления A445

Tolik

Новичок
Регистрация
1 Сен 2013
Сообщения
6
Реакции
0
Адрес
Волжский Волгоградской области
Проблема в том, что ворота с пульта открываются, на закрытия не идут с пульта. Можно закрыть только с блока управления. Выскакивает ошибка 11. Пробовали менять параметры в меню 11, не помогает , программировали все меню. Никак не можем добиться, чтобы закрывались с пульта. Думаем, что оптический датчик, но не как не можем его отключить. Может, кто знает, как его проверить или исключить из схемы.
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,479
Реакции
1,216
Адрес
Санкт-Петербург
Проблема в том, что ворота с пульта открываются, на закрытия не идут с пульта. Можно закрыть только с блока управления. Выскакивает ошибка 11. Пробовали менять параметры в меню 11, не помогает , программировали все меню. Никак не можем добиться, чтобы закрывались с пульта. Думаем, что оптический датчик, но не как не можем его отключить. Может, кто знает, как его проверить или исключить из схемы.
С блока управления закрываете одиночным нажатием или постоянным удержанием кнопки ??
оборудование новое или уже стояло??
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
756
Реакции
449
Адрес
Екатеринбург

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,479
Реакции
1,216
Адрес
Санкт-Петербург
При первом нажатии не реагирует, при втором нажатии и удерживая кнопку ворота закрываются.
С пульта они и не будут работать, 11 ошибка говорит о неисправности или обрыве, вообщем отрицательное тестирование к безопасности к гнезду 30, проверьте не попало ли что то в резинку , нижняя секция должна быть ровная - если на ней есть повреждения возможно они и влияют, проверить целостность соеденительного спирального провода, достать датчики и попробовать их протереть.
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,479
Реакции
1,216
Адрес
Санкт-Петербург

Сверху Снизу