CAME CBXV возможность подключения без штатного блока управления (ZC3,ZC5)

Тема в разделе "Автоматика Came для секционных ворот", создана пользователем Тимофей, 12 авг 2013.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Тимофей Специалист

    12 авг 2013
    235
    Есть данный привод. Но нет блока управления. Как можно его подключить (сделать открывание с пульта). Возможно ли это сделать при помощи CV-01 и внешнего приёмника или проще купить блок управления.
     
  2. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    CV-01 не катит - концевики цеплять некуда, он только для внутривальных приводов годится.
    Любой другой блок управления для секционных или ролль-ворот с механическими (кулачковыми) концевыми.
    Я смотрю - это привод на 220В, а конденсатор уже в приводе стоит? Из инстукции непонятно.
     
  3. Тимофей Специалист

    12 авг 2013
    235
    Да, привод на 220. а зачем концевики цеплять.она же только команду даст.концевики на приводе выставить можно.или нет?
     
  4. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.035
    Адрес:
    Смоленск
    Нельзя, и концевики и мощность .
     
    123komplett нравится это.
  5. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    а если концевыми размыкать цепь от cv01 до мотора
     
  6. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.716
    Адрес:
    России
    Можно, в инструкции даже схема есть 2013-2_0926161.png для приводов с концевиками и без б/у.
     
    Duce и 123komplett нравится это.
  7. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.716
    Адрес:
    России
    С CV01 без внешнего приемника в штатном режиме по моему нельзя, помнится там релюшки имеют общий. Если подключать по схеме выше, в СV01 нужно "развязать" релюшки между собой (перерезать дорожку), штатную перемычку не ставить. Использовать только НР (NO) контакты реле.
     
    123komplett нравится это.
  8. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Не нравится мне такое - контакты подгорают охотно. Да и в будущем наверняка захочется и фотики, и автоматическое закрытие и др. примочки.
     
    Dialog нравится это.
  9. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.716
    Адрес:
    России
    Если производитель не против, значит контакты рассчитаны. Судя по концевикам контакты явно не меньше 5А, а движок никак не киловатт.
    На счет примочек... Хозяин барин.
    Может как раз сейчас 100р. нету, в будущем заработает. :)))
     
    123komplett нравится это.
  10. Duce

    Duce Добровольно покинул Форум

    16 июл 2009
    545
    Адрес:
    Москва
    Если вопрос цены, возьмите ZR24 и будет Вам счастье.
     
    123komplett нравится это.
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей