Насколько я успел сделать вывод, зеленый провод (output) тоже надо на stop накинуть, т.к. stop по схеме, это стоп калитки!

Надо иметь в виду, какие контакты Вы имеете на клеммах СТОП и OUTPUT:
- если оба контакта - NO, соединение параллельное;
- если оба контакта - NC, соединение последовательное;
- если смешанные типы, совместного соединения не получится.
 

Starline

Активный
Регистрация
2 Апр 2013
Сообщения
56
Реакции
6
Адрес
Украина
Не забудьте после подключения провести "Распознание устройств" - описанно в п. 7.1 инструкции.
Само собой, всегда делал, после внесение любых изменений по подключению!
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
- если смешанные типы, совместного соединения не получится.
- NO и NC сажать параллельно, при этом к NC подключить последовательно сопротивление 8,2 кОм.

Внимание!!! В русском переводе опечатка!

Выдержка:
- Несколько устройств NO могут быть подсоединены
параллельно без ограничения числа.
- Несколько устройств NC могут быть подсоединены
последовательно без ограничения их числа.
- Два устройства с постоянным сопротивлением 8,2 KΩ
могут быть подсоединены параллельно; если устройств
больше двух, то они все должны быть соединены
каскадом/в виде каскада, одно из них ограничивает
сопротивление в 8,2 KΩ.
- для того, чтобы выполнить комбинации NO и NC,
необходимо разместить параллельно 2 контакта, обращая
внимание на то, чтобы сопротивление 8,2 KΩ было
параллельно контакту NC (таким образом будет возможна
комбинация из 3 устройств: NO, NC и 8,2 KΩ).

Русскоязычную инструкцию скачал на сайте Алютеха. Видно с английского переводили - там тоже ошибка. В итальянском оригинале "in serie", на немецком "seriengeschaltet" и французском "en serie" - что означает "последовательно".
 

Вложения

  • SOON_D00007324.pdf
    1.4 MB · Просмотры: 328

Starline

Активный
Регистрация
2 Апр 2013
Сообщения
56
Реакции
6
Адрес
Украина
ну я так понимаю, что и оптосенсоры и калитка NC контакты!
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Starline

Активный
Регистрация
2 Апр 2013
Сообщения
56
Реакции
6
Адрес
Украина
В теме пока перерыв, представительство Алютека пока не видит выхода, ждем ответа из Беларусии и Nice! Пока в том виде как есть - работать не будет!
 

Starline

Активный
Регистрация
2 Апр 2013
Сообщения
56
Реакции
6
Адрес
Украина
Фотографий пока нет, т.к. я туда не ездил, пока не за чем, объект, кроме оптиков сдан, потому извините, но это ещё не конец, отпишусь, как будет решение данной проблемы!
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
я думаю третьего не дано.....
Т.к. на рис.9 инструкции "soon" назначение контактов подписано,
Посмотреть вложение 5081
а входные каскады кл. "СТОП" на всех имеющихся схемах авт. Nice имеют вид делителя напряжения,
Посмотреть вложение 5082
то согласно вашему приложению, схема на первом рисунке будет работать только в случае, если выходной каскад СКС выполнен по схеме "открытый коллектор" или на выходе контакты реле.
Вторая схема рабочая в случае, если СКС выдает (лог. 1 и 0) сигнал достаточный для переключения контактов применяемого реле.
 

Starline

Активный
Регистрация
2 Апр 2013
Сообщения
56
Реакции
6
Адрес
Украина
Именно так сейчас и подключено!
Если бы не Блюбас, так бы оно, думаю, и было!
Дождёмся ответа инженеров, которые за это отвечают!
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Именно так сейчас и подключено!
Если бы не Блюбас, так бы оно, думаю, и было!
Дождёмся ответа инженеров, которые за это отвечают!

Сразу по двум схемам! Поэтому и не работает, чего ответа ждать то.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Именно так сейчас и подключено!
Если бы не Блюбас, так бы оно, думаю, и было!
Дождёмся ответа инженеров, которые за это отвечают!

а причем блюбас , к нему это вы явно не подключите.......только к стоп
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Т.к. на рис.9 инструкции "soon" назначение контактов подписано,
Посмотреть вложение 5081
а входные каскады кл. "СТОП" на всех имеющихся схемах авт. Nice имеют вид делителя напряжения,
Посмотреть вложение 5082
то согласно вашему приложению, схема на первом рисунке будет работать только в случае, если выходной каскад СКС выполнен по схеме "открытый коллектор" или на выходе контакты реле.
Вторая схема рабочая в случае, если СКС выдает (лог. 1 и 0) сигнал достаточный для переключения контактов применяемого реле.
там коллектор 100% вопрос РНР или НРН
 