Подключение оптосенсоров AnMotors к Nice SOON

Тема в разделе "Автоматика Nice для секционных ворот", создана пользователем Starline, 11 авг 2013.

  1. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Надо иметь в виду, какие контакты Вы имеете на клеммах СТОП и OUTPUT:
    - если оба контакта - NO, соединение параллельное;
    - если оба контакта - NC, соединение последовательное;
    - если смешанные типы, совместного соединения не получится.
     
    123komplett нравится это.
  2. Starline Новичок

    2 апр 2013
    47
    Адрес:
    Украина
    Само собой, всегда делал, после внесение любых изменений по подключению!
     
  3. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    - NO и NC сажать параллельно, при этом к NC подключить последовательно сопротивление 8,2 кОм.

    Внимание!!! В русском переводе опечатка!

    Выдержка:
    - Несколько устройств NO могут быть подсоединены
    параллельно без ограничения числа.
    - Несколько устройств NC могут быть подсоединены
    последовательно без ограничения их числа.
    - Два устройства с постоянным сопротивлением 8,2 KΩ
    могут быть подсоединены параллельно; если устройств
    больше двух, то они все должны быть соединены
    каскадом/в виде каскада, одно из них ограничивает
    сопротивление в 8,2 KΩ.
    - для того, чтобы выполнить комбинации NO и NC,
    необходимо разместить параллельно 2 контакта, обращая
    внимание на то, чтобы сопротивление 8,2 KΩ было
    параллельно контакту NC (таким образом будет возможна
    комбинация из 3 устройств: NO, NC и 8,2 KΩ).

    Русскоязычную инструкцию скачал на сайте Алютеха. Видно с английского переводили - там тоже ошибка. В итальянском оригинале "in serie", на немецком "seriengeschaltet" и французском "en serie" - что означает "последовательно".
     

    Вложения:

  4. Starline Новичок

    2 апр 2013
    47
    Адрес:
    Украина
    ну я так понимаю, что и оптосенсоры и калитка NC контакты!
     
  5. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.717
    Адрес:
    России
    Никогда не обращал на это внимание, соединял как надо.
    Но ведь кому-то это нужно...
    Пришлось тебя увековечить.
    Soon :declare:
     
  6. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Спасибо!:biggrin:
     
    Dialog нравится это.
  7. Starline Новичок

    2 апр 2013
    47
    Адрес:
    Украина
    В теме пока перерыв, представительство Алютека пока не видит выхода, ждем ответа из Беларусии и Nice! Пока в том виде как есть - работать не будет!
     
  8. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    А фотографий так и нет...
     
    123komplett нравится это.
  9. Starline Новичок

    2 апр 2013
    47
    Адрес:
    Украина
    Фотографий пока нет, т.к. я туда не ездил, пока не за чем, объект, кроме оптиков сдан, потому извините, но это ещё не конец, отпишусь, как будет решение данной проблемы!
     
  10. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.315
    Адрес:
    Москва
    я думаю третьего не дано.....

    и может не нужно подключать зеленый к ТХ? или он для синхронизации?
     