фотики BFT + LineaMatic возможно ли?

Тема в разделе "Приводы Hoermann для откатных ворот", создана пользователем Антон Т., 8 авг 2013.

  1. Антон Т.

    Антон Т. Уважаемый человек

    13 фев 2012
    91
    Адрес:
    Пермь
    Итак имеем фотоэлементы BFT CELLULA 130 и LineaMatic H...вопрос! Возможно ли как то совместить данные изделия? мучал разные варианты пока не выходит...нужен совет. Покупать хёрманновские фотики не улыбается
     
  2. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    купи лучше родные фотоэлименты
    зачем тебе лишний геморрой
     
    Евгений70 нравится это.
  3. Антон Т.

    Антон Т. Уважаемый человек

    13 фев 2012
    91
    Адрес:
    Пермь
    самый простой путь он конечно верен..но! родных фотиков нет. объект надо сдать.
     
  4. Евгений70

    Евгений70 Эксперт

    11 мар 2012
    2.204
    Адрес:
    Кемерово
    А что смущает?? цена или срок поставки нужного оборудования?
     
  5. Антон Т.

    Антон Т. Уважаемый человек

    13 фев 2012
    91
    Адрес:
    Пермь
  6. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Вроде должно рботать...
    Возьмите вход SE2 на блоке управления (клемма 73).
    На блоке управления у Вас клеммы:
    5 - "+24В"
    20 - "-0В"
    18 - "тестсигнал"
    73 - "фотоэлемент"

    ТХ клеммы:
    1 - "+24В"
    2 - "-0В"

    RX клеммы:
    1 - "+24В"
    2 - "-0В"
    3 - "СОМ" (общий) - посадить на кл.20 (-0В) блока управления.
    4 - "NC" (нз) тест
    5 - "NO" (нр)

    Далее:
    DIL5 - ON (фотоэлемент с тестированием)
    DIL6 - ON ( реверс в направлении "откр." )

    Если с тестированием не заработает - возьмете вместо 73 - кл.71 (вход SE3 - ф/э без тестирования) и DIL7 - OFF.
     
  7. Антон Т.

    Антон Т. Уважаемый человек

    13 фев 2012
    91
    Адрес:
    Пермь
    спасиб...вот это попробую, всегда ждал от форума реальной поддержки))
     
    asyes нравится это.
  8. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Внимание!!!
    Накосячил в подключении RX - уже исправил. Если вдруг распечатали - поправьте: клемма 4 - тест, а не 5. При подаче питания и установл. видимости RX и TX - NC будет NO, a NO будет NC:biggrin:
     
    MobyDick, денис и Duce нравится это.
  9. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Антон, я еще раз внимательно посмотрел - с тестированием наверно не получится (по моему принцип другй). Подключайте лучше сразу без, т.е. на кл.71 (SE3) + DIL7 - OFF и кл.4 на RX не использовать.
     
  10. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.315
    Адрес:
    Москва
    вы можете подключить фотоэлементы с релейным выходом без теста по схеме SE3, или с тестом по схеме SE2, дополнительно добавив в цепь резистор 8К2..... автозакрытие должно работать при SE3.... на тесте должен быть потенциал относительно +24 в , если да , то подключаете к нему "-" ТХ
     
    Kites, Duce, 123komplett и 5 другим нравится это.