Возможность подключения приводов Nice MB 4024 к блоку управления CAME ZA3N

Тема в разделе "Приводы Nice для распашных ворот", создана пользователем MBS, 8 авг 2013.

  1. MBS

    MBS Гость

    7 авг 2013
    40
    Адрес:
    С-Петербург
    Здравсвуйте.
    Подскажите, можно ли подключить Came ZA3 к приводам на 24В?Предположим установив на выход управления приводами понижающий БП.Будет ли при этом корректно работать эта конструкция?
    Поделитесь мыслями или другими решениями на этот счет,пожалуйста.
     
  2. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.303
    Адрес:
    Москва
    стандартно нет..... а если Вы отважились исполнить что-то нестандартное, то только Вы можете оценить целесообразность использования того или иного устройства.
     
    123komplett нравится это.
  3. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.024
    Адрес:
    Смоленск
    Не будет корректно, хотя бы по причине низкого кпд. Да и с концевиками надо смотреть. А почему такой странный вопрос, разные блоки накопились?
     
    123komplett нравится это.
  4. MBS

    MBS Гость

    7 авг 2013
    40
    Адрес:
    С-Петербург
    Это было понятно.Для того что бы оценить целесообразность, нужно понять все тонкости.Буду ждать ответов по существу.
     
  5. MBS

    MBS Гость

    7 авг 2013
    40
    Адрес:
    С-Петербург
    Именно так.Причем привода остались Nice MB 4024.Почему КПД?Мне кажется он если и изменится,то незначительно на температурные потери.
     
  6. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    4024 с ZA3 нельзя, т.к. они с энкодером (нужны механические концевые). Вообще на 24В можно (если для себя, а не на продажу) - на плате отделить потенциал 220В идущий на "СОМ" релюшек моторов (процарапать дорожку) и подать 24В с Вашего транса.
     
    Duce и Dialog нравится это.
  7. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.707
    Адрес:
    России
    Вопрос на какой ток контакты реле рассчитаны. При примерно одинаковой мощности токи возрастут кратно. Контакты могут выгореть.
     
    Duce и 123komplett нравится это.
  8. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.303
    Адрес:
    Москва
    процарапать наверное не поможет -разный принцип реверсирования мотора.....скорее прицепить релюшки( или даже реверсивные пускатели ) на каждый канал с управлением 230В( стандартные могут не пройти по току). Нужен не транс а блок питания с выпрямителем. И что -то сочинять с концевыми..... стандартный блок явно будет дешевле.
     
    Kites, Dialog, Duce и 2 другим нравится это.
  9. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Посмотреть неначем, но обычно такие реле ставят от 8А - должно-б хватить. Ну а выгорят - дальше мутить, решение-то нестандартное...:biggrin:
     
  10. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.303
    Адрес:
    Москва
    Если хотите поиграться докупите двунаправленный двухканальный счетчик с высоким разрешением на входе...... подключите к нему стандартный энкодер Моби и запрограммируйте один выход на концевой откр, второй - закр. и желательно еще поставить концевой реф. точки, т.к. энкодер в Моби не определяет вращение , а только дает импульсы и при остановках возможно проскальзывание..... Или купите ПЛК и сделайте все на нем: счетчики в нем есть, замедление тоже можно реализовать , силовая часть транзисторы и БП на 24 в
     
    Dialog и 123komplett нравится это.

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика