Re: Проблема с распашными воротами?
Добрый день. Вполне возможно проблема не с автоматикой (приводом), установленной на Ваши распашные ворота, а с самими воротами. Имеется ввиду некачественный монтаж ворот.
Как вариант, советую проверить геометрию, т.е. взять уровень и "пройтись" по всем воротам начиная со столбов. К сожалению, зачастую проблема бывает связана с бетонированием столбов (один из столбов несоосен относительно другого), на момент монтажа ворот.
Подобное бывает в случаях, когда:
1. Монтажники сэкономили на растворе.
2. Монтажник не проверили жесткость конструкции.
3. Забетонировали один из столбов на меньшую глубину чем нужно.
Если результат проверки подтвердит этот факт, необходимо обратиться в фирму, которая осуществляла Вам монтаж распашных ворот либо иную, специализирующуюся на автоматических воротах. Если нет - то проблема именно в автоматике (приводе) ворот.
В том случае, если Вы будете уверены, что именно автоматика для распашных ворот работает неисправно - напишите, пожалуйста, модель и марку приводов, чтобы мы могли Вам квалифицированно помочь в устранении неисправности либо указать на явную причину возникновения Вашей проблемы.