Программирование блока управления Nice wa20 - шлагбаум wil4 и программирование пультов Doorhan

Тема в разделе "Шлагбаумы Nice", создана пользователем dennis, 26 июл 2013.

Статус темы:
Закрыта.
  1. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    Если в комплекте нет систем безопасности то нужно поставить перемычки 7-10 стоповая и 7-11 фото элементы.
     
    123komplett нравится это.
  2. dennis Гость

    26 июл 2013
    8
    попробовал перемычки - ничего не изменилось. так же щелкает а мотор не двигается. :cray:
     
  3. dennis Гость

    26 июл 2013
    8
    горит лампочка FCC, периодически мигает лампочка возле dip переключателей, когда нажимал на кнопку-загорается лампочка контакта 13, а которая возле дипов моргает резко 2 раза и всё. с перемычками всё тоже самое. лампочка FCA должна гореть?:mda:
     
  4. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.708
    Адрес:
    России
  5. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.546
    Адрес:
    Уфа
    Поставьте вручную стрелу в промежуточное положение - должны гореть FCC и FCA. При подьеме стрелы до вертикального положения должен погаснуть FCA, при опускании до горизонтального - погаснет FCC.
     
    123komplett нравится это.
  6. dennis Гость

    26 июл 2013
    8
    Ура! Получилось! Всем огромное спасибо за советы. Получилось после того как поставил третью перемычку на 12 контакт. получается нужно не только 10 и 11, а еще на12. :thank_you2: Только вот еще один ньюанс-кнопку на пульте держишь-работает, отпускаешь-останавливается. Надо ее держать до полного открытия или закрытия. Так и должно быть на NICE ? :mda:
     
  7. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.546
    Адрес:
    Уфа
    Вы не внимательно читаете посты:
    ДИП1 в ON
     
Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика