    Мурманск
    Добрый день. Будет ли работать сигнальная лампа на дрхановском GFA 5.24 на шине x1 контакты 11 и 12.
    В инструкции информации нет, подозреваю что на устройстве не хватает кулачков. Какие варианты ?
     
  2. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    Если память не изменяет там 6 кулачков ,для работы нужно 2 и плюс 2 страховка итого 4 -- так что 2 можно освободить под лампу.
     
    123komplett и Tolik.S нравится это.
  3. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.303
    Адрес:
    Москва
    на 5.24 всего 2.....

    Толик подключай на общий мотора, и второй конец на питание....только померяй сначала -общий рвется?
     
    123komplett и Tolik.S нравится это.
  4. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    Может вам что то известно иное но по имеющийся у меня информации продукция ELEKTROMATEN имеет Конечный выключатель двух типов:
    Модель
    NES -Кулачковыйконечныйвыключатель(2рабочих,2аварийных,2дополнительных)

    DES- Цифровой конечный выключатель
    Кулачковый конечный выключатель NES
    Для устройства управления WS 900, TS
    956/961
    2 рабочих, 2 аварийных, 2 дополнительных
    конечных выключателя
    Цифровой конечный выключатель DES
    Для устройства управления TS 970/981
    Электронный датчик абсолютного значе-
    ния, не требует позицион
     
    123komplett нравится это.
  5. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.868
    Адрес:
    Мурманск
    Выяснил следующее, кулачков 6, лампа подключается на x1 , контакты 11 и 12. Настраивается работа кулачком 5 жёлтого цвета.
    По работоспособности отпишу чуть позже.
     
    123komplett нравится это.
  6. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.303
    Адрес:
    Москва
    в зависимости от модели 2, 3, 6.....

    а если там 6 и ВС900, то проще всего на питание и выход мотора, т.к. при подключении через концевик лампа постоянно горит при приподнятых воротах....
     
    123komplett и Tolik.S нравится это.
  7. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.303
    Адрес:
    Москва
    11, 12 это безпотенциальные контакты дополнительных выключателей(желтых) но проще брать с Х7 от S5-16,17,18. Туда нужно подать напряжение и рвать его выключателем..... Но лампа будет работать как индикатор "ворота открыты"..... еще раз повторю: один провод на общий двигателя(прям на пускатель), второй( чтоб было напряжение с общим) прям с подходящего питания.
     
    123komplett нравится это.
  8. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.868
    Адрес:
    Мурманск
    фазу на 11 и лампу между 12 и ноль, но движочек оказался не рабочий, реле на подъём не до конца отщёлкивается и искрит. Кстати 5.24 на 380в :crazy: Вниз нормально но только тотман. Вверх авто но не отключается. Вернее двигатель останавливается но гудит. Если релюшку руками отключать то норм. Вообщем дорхан опять подкузьмил. Прислал какой то раритетный образец шести или семи летней давности судя по шильдикам.
     
  9. Tolik.S Квалифицированный специалист

    5 июл 2012
    2.868
    Адрес:
    Мурманск
    Движочек запустили, оказалось стоп не звонился и двигатель на открытие не отключался а реверсировал чуть и опять открывался :biggrin: А есть у кого инструкция от трёхфазного ГФА 5.24 с обозначением выходов концевиков ?
     