ЭЛЕКТРОПРИВОД GFA SI40.15-40 NHK

Тема в разделе "Автоматика для рулонных ворот", создана пользователем semeyka123, 9 июн 2013.

Статус темы:
Закрыта.
  1. semeyka123 Гость

    1 янв 2013
    38
    Адрес:
    Коломна
    Впервые работаю с этим приводом: GFA SI40.15-40 NHK. В инструкции указано питание - 3x380 - 50. Электрик заявляет, что у него только 220В, 380В нет. Я не сильный электрик - поставили перемычку на 220В - агрегат не работает. Не может же движок, рассчитанный на питание 380В работать от 220В? Или я не прав? Что можно сделать? ( Я, конечно, догадываюсь, но хотелось бы уточнить)
     
  2. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.582
    Для моторов питанием 220 вольт нужен пусковой конденсатор
     
    123komplett нравится это.
  3. semeyka123 Гость

    1 янв 2013
    38
    Адрес:
    Коломна
    Так будет работать привод от питания 220В или обязательно запитывать от 380В?
     
  4. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.008
    Адрес:
    Смоленск
    Если верить инструкции, то не будет, питание предустановлено на заводе и перемычкой ничего не решишь.
     
    semeyka123 и Alex1966 нравится это.
  5. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Вам нужен или блок управления с частотным преобразователем (делает из 230V - 3x230V), или подключать конденсатор (для Вашего привода 1,1kW - прим. 80-100µF 400V).
    Второй вариант не очень, т.к. вращательный момент уменьшится минимум наполовину, такой конденсатор тяжело найти и дорого, привод будет греться.
     

    Вложения:

    • mbk_steinmetz.gif, Размер файла: 1,3 КБ, Просмотров: 263
  6. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.707
    Адрес:
    России
    Блок управления не помешает случайно?
     
  7. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.008
    Адрес:
    Смоленск
    3х230 видимо не получится, если верить инструкции. Перемычка установлена на заводе на 380 в.
     
    semeyka123 нравится это.
  8. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Честно говоря не знаю - я не электроник. Знаю, что в GfA-блоках обычные пускатели стоят. По току в подключении ничего не изменится. Жаль, нету кондера (блок и привод 1,1kW есть) - мог бы проверить.
     
    semeyka123 нравится это.
  9. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.707
    Адрес:
    России
    Это да. Но крутить вроде в обе стороны нужно и на транс питание подать.
     
  10. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Вы абсолютно правы, об этом не подумал - прийдется питание блока от питания двигателя отделять.
     