Автоматическое закрывание по индукционной петле

Тема в разделе "Шлагбаумы Came", создана пользователем joseph, 2 июн 2013.

  1. joseph Гость

    8 апр 2013
    231
    Адрес:
    Красноярск
    Как можно заставить шлагбаум сразу закрываться после проезда автомобиля даже если сработали фотоэлементы. В стандартной ситуации при срабатывании фотоэлементов шлагбаум остается открытым и ждет команды. Блок управления Came ZL38, Came SMA 2.
    Подключено 1А-1Б на 2 - С5.
     

    Вложения:

    • IMG_7740.JPG, Размер файла: 1,8 МБ, Просмотров: 1.750
    Dialog нравится это.
  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.035
    Адрес:
    Смоленск
    Вынести фотоэлементы на некоторое расстояние, сравнимое с длиной корпуса автомобиля. Другой путь поставить программируемый контроллер , но цена не менее 6000.
     
    joseph нравится это.
  3. joseph Гость

    8 апр 2013
    231
    Адрес:
    Красноярск
    Фотоэлементы нет смысла выносить, так как он срабатывает на людей которых проходят в большом количестве, можете дать пару ссылок на такие контроллеры?
     
  4. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.035
    Адрес:
    Смоленск
    А контроллер петли какой сигнал выдает на блок управления?
     
  5. joseph Гость

    8 апр 2013
    231
    Адрес:
    Красноярск
    Реле датчика Came SMA2 при съезде с петли замыкает контакт 2- С5
     

    Вложения:

  6. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.035
    Адрес:
    Смоленск
    joseph нравится это.
  7. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    У вас сколько установлено фотоэлементов, петель и как они все расположены?
     
  8. joseph Гость

    8 апр 2013
    231
    Адрес:
    Красноярск
    Добрый вечер! движение одностороннее, через один шлагбаум въезд, через соседний выезд. Каждый шлагбаум оборудован двумя петлями и фотоэлементом под стрелой. на въезде петля для фото автомобиля сигнал на 24В, вторая петля для автоматического закрывания после съезда с петли автомобиля 2 - С5. Проблема в момент закрытия срабатывают фотоэлементы, то шлагбаум остается открытым( схему еще не рисовал на днях сделаю чтобы понятно все было.
     

    Вложения:

    • IMG_7640.JPG, Размер файла: 3,4 МБ, Просмотров: 1.559
    Dialog нравится это.
  9. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    @joseph

    Как и обещал нарисовал Вам схему. Может кто-то лучше может или ошибки найдете или упростить можно - поправьте пожалуйста. Как предупреждал - с несколькими реле. Схему собрал на столе и прохлопал - все работает. Прежде чем разъяснять функцию посчитайте сначала стоимость компонентов - возможно дорого, будете-ли делать. А то мне писать тяжело. А так-же очень важно: потыкайтесь перемычкой на 2-C5 в момент закрытия шлагбаума, т.к. не известно, как ZL38 отреагирует на многократную подачу импульса.

    Требуется:
    2 шт. - реле с 1-перекидным контактом;
    1 шт. - реле с 2-перекидными контактами;
    1 шт. - реле с 3-перекидными контактами;
    1 шт. - реле времени с 1-перекидным контактом с задержкой на замыкание (0,5s - 3,0s) типа "Finder" 80.11 или аналог;
    1 шт. - реле многофункциональное/Blinker/тактовое реле асиметрическое с 1-перекидным контактом типа "Finder" 80.91 или аналог.

    Все компоненты Вы можете запросить сдесь:
    КВАДРОС - Finder Красноярск Абакан Иркутск
     

    Вложения:

  10. joseph Гость

    8 апр 2013
    231
    Адрес:
    Красноярск
    Доброе утро! А если найти на колодке сигнал от фотоэлементов и при каждом их срабатывании замыкать 2 - С5.
     
    Dialog нравится это.