В чем причина поломки?

Тема в разделе "Тех. вопросы по воротам DoorHan", создана пользователем игорь владимирович, 29 май 2013.

  1. игорь владимирович Гость

    12 фев 2012
    2
    Адрес:
    сыктывкар
    Помогите разобраться! Поставили секционные гаражные ворота Дорхан с потолочным приводом.Настроили всё работает нормально. Месяц не было электричества, питание подали, ворота сломались. При подъёме или опускании выломало изгиб направляющей,согнуло шину, сломало бегунок что толкает ворота
     
  2. asyes

    asyes Дервиш

    1 май 2010
    2.293
    Адрес:
    Одинцово
    Первопричина тут
    стр.13 "в случае отключения электроэнергии,возможно,понадобится восстановление настроек привода. для этого,после подачи питания проверьте работоспособность автоматической системы. если в работе привода произошли изменения,выполните программирование привода заново согласно процедурам,описанным в разделе программирование(особое внимание обратите на настройку крайних положений)данной инструкции."
     