Закрывание при открывании

Тема в разделе "Приводы Came для распашных ворот", создана пользователем alik_tv, 28 май 2013.

  1. alik_tv Гость

    23 дек 2011
    44
    Адрес:
    Одесса
    Фотопара вмурована в стену,:good2: с двух сторон.
     
  2. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    2.955
    Адрес:
    Одинцово
    Меня мучают смутные сомнения... , а не перепутал кто-то концы, открытие на закрытие...
    ЗЫ. Недавно был случай с айтишкой, не открывалась до конца одна створка, разобрал движок , всё прочистил, смазал, а потом микрик разобрал, а там контакты подгорели, вот и не контачат периодически, даже сфоткал весь процесс, если интересно, то скину...Пришлось ставить все 4 микрика новых, цена вопроса 80 р...:good3:
     
    Alex1966 и Kiber нравится это.
  3. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    Проверьте работу фотоэлементов- как реагируют привода при срабатывании фотиков во время закрывания и открывания. Расскажите что при этом наблюдается.
     
  4. alik_tv Гость

    23 дек 2011
    44
    Адрес:
    Одесса
    Разобрали движки. У одного, подшипник геть развалился.
    Красиво так отсутствует, как и не было.
    Сепаратор его был аккуратно измельчен в пыль и равномерно осел недалече.
    Вспоминается анекдот про радиоактивную пыль после вспышки слева.
    Не ясно пока эта ли причина закрытия, но хоть не зря снимали.
    Предохранитель силовой цепи движка целый.
     

    Вложения:

    • SDC12330.JPG, Размер файла: 3 МБ, Просмотров: 76
    123komplett нравится это.
  5. Николай Иванович Представитель ООО "Труд"

    21 авг 2010
    6.831
    Адрес:
    Азов
    Говно, а не подшипники (вон еще коллектор как новенький).
    Лучшие - российские, потом - украинские, ...а на последнем месте - Китай.
     
  6. Евгений70

    Евгений70 Эксперт

    11 мар 2012
    2.196
    Адрес:
    Кемерово
    Вполне может быть.. увеличение нагрузки, отсюда сработка токовой защиты..
     
  7. alik_tv Гость

    23 дек 2011
    44
    Адрес:
    Одесса
    Одно странно, почему вручную их не получилось получить срабатывание токовой защиты.
     
  8. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.576
    Куча коричневой пыли должна быть, разбирайте второй привод и чистите его и замените подшипник и диск тормоза, все из-за него. Подшипники есть кстати с защитой от пыли:yes3:
     
    123komplett нравится это.
  9. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    На отремонтированных приводах я почему то наблюдаю в большей степени износ металлического диска, а не того, который коричневый (визуально толщина как у нового). Он вообще- изнашивается когда нибудь? Интересно штангелем замерить дельту толщины...
     
  10. alik_tv Гость

    23 дек 2011
    44
    Адрес:
    Одесса
    Кроме разрушенного подшипника (с защитой от пыли), проблема с катушкой тормоза.
    В общем, тормоз не отходил и соответственно имели пересиливание тормоза движком.
    И коричневая пыль есть. Коричневый диск на 1мм примерно тоньше.
    Предохранитель(10А, не отвертка!) цел, и при этом токовая защита срабатывала довольно
    редко. Т.е. она похоже работает от базы тока при старте, а не по абсолютному значению.
    Что правильно для ее основной задачи, но не достаточно.
    И по скорости движения ворот не было заметно, что проблема есть. Только по звуку и определили.
    И еще, через как бы уплотняющие прокладки внутрь привода вода проникала.
    Контакты концевиков целы.
     
    123komplett нравится это.

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика