Ошибка "лимит времени при передаче протокола" в TST FUS

Тема в разделе "Секционные ворота Алютех", создана пользователем akademik, 27 май 2013.

  1. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    Была подобная проблема но на блоке B460 FU - тогда вышла из строя плата питания. Проверяли блок в сервис центре Херманн путем замены плат и проверке работы- по внешнем признакам и путём поэлементной проверки ничего не дало. По ошибке тоже указывал на датчик абсолютных значений.
     
    123komplett нравится это.
  2. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Перелистайте пожалуйста все параметры, которые у Вас есть с P.981 до P.998. В одном из этих параметров (они у всех производителей отличаются) должна стоять версия программного обеспечения или тип ворот, лучше все значения выписать. После поставьте P.990 на 1 - заводские настройки. Блок программируется несколько секунд. Теперь запрограммируйте выше обозначенные параметры выписанными Вами значениями. Если ошибка не появляется - можно пробовать ехать. Если вдруг что-то не работает как надо - списать все специфические настройки с рабочего блока и запрограммировать.
     