Тема в разделе "Секционные ворота Алютех", создана пользователем akademik, 27 май 2013.

  1. akademik Гость

    27 май 2013
    4
    Блок управления роллетными воротами (FUS 30207;Н28-197, версия ПО Г5Г) выдаёт ошибку F.752. Провода проверяли. Электроника исправна. S200 в положении ON. Счётчик рабочих циклов (Р000): 1407093. Счётчик циклов до ТО (Р005): -1. Режим автоматика (Р980): 0. Пытался квитировать сервисный счётчик, но Р973 не меняет значение 0. Ввод пароля Р999: 0002. Пробовал вводить 0000, 0001, 0003. Уходит в режим ограниченных параметров. Доступ к вводу пароля появляется после повторного включения при S200=ON. Что посоветуете?
     
  2. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    А как проверили что электроника исправна??
     
  3. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    S200 при работе в off -- в ON для входа в изменение параметров
     
  4. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    Пытался квитировать сервисный счётчик, но Р973 не меняет значение 0.-- Счётчик циклов до ТО (Р005): -1.-- Настройка –1 означает, что счетчик технического
    обслуживания до сих пор не был активирован.
     
    123komplett нравится это.
  5. akademik Гость

    27 май 2013
    4
    Дискретные элементы проверял поэлементно, на микросхемах уровни напряжений правдоподобные, хотя не уверен ещё, что на оптопарах всё правильно.
     
  6. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    F752 Блокировка по времени при передаче протокола :
     
    123komplett нравится это.
  7. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    Дефект / обрыв шины интерфейса
    Неисправность датчика абсолютных значений блока оценки
    результатов
    Дефектное оборудование или сильные помехи
    Экранировать управляющую линию
    Установить на тормоз резистивно-емкостное звено (100 Ω+100 нФ)
     
    123komplett нравится это.
  8. akademik Гость

    27 май 2013
    4
    Это я читал в мануале.
     
  9. денис

    денис Квалифицированный специалист

    15 июн 2012
    1.418
    А датчик абсолютных значений смотрели ?
     
    123komplett нравится это.
  10. akademik Гость

    27 май 2013
    4
    Поставили другой однотипный блок. С теми же проводами и датчиками всё работает. Неисправности предшествовало заклинивание тормоза на двух роллетах в один день с разницей между событиями около получаса. Приезжали горе-мастера, которые обслуживают данное оборудование по договору. Они диагностировали якобы неисправность выпрямляющего моста на тормозе. Поставили вместо якобы неисправного новый (на оба блока, т.е 2 моста диодных). Оказалось, там и должно было быть 110 В, а не 220. В итоге сгорел один из тормозов, а через некоторое время и второй. Тогда они стали интересоваться по своим какналам и с удивлением констатировали, что выпрямитель работал правильно. Сейчас работают другие блоки, а всё остальное осталось без изменений, в том числе и "старые", родные выпрямители. Как проверить, где неисправность, в плате с микропроцессором, или в плате блока питания и управления двигателем?
     