Сириус

Квалифицированный специалист
Регистрация
16 Авг 2017
Сообщения
1,622
Реакции
1,148
Адрес
Астана
Доброго дня. Назрел вопрос с заменой контроллера и........
Я могу через понижающий трансформатор поставить контроллер CAME SMA2, взамен старому двухконтурному, или производить полную замену вместе с кабелями?????? На старом обломили регулировку и он некорректно работает.
Почему бы нет..
 

Сириус

Квалифицированный специалист
Регистрация
16 Авг 2017
Сообщения
1,622
Реакции
1,148
Адрес
Астана
Ну вроде тут все понятно.
 

Вложения

  • Screenshot_20201127-205226.png
    Screenshot_20201127-205226.png
    291.3 KB · Просмотры: 39

Parampampam

Специалист
Регистрация
10 Окт 2019
Сообщения
408
Реакции
183
Адрес
Челябинск
только контроллер? или полная замена?
Напомню про отличное предложение ;)

Скажите к какому оборудованию подключаете, подскажу точнее.
220V-> блок питания 24V-> SMA2
 

Елена"

Активный
Регистрация
29 Окт 2013
Сообщения
142
Реакции
16
Адрес
Калуга

Вложения

  • Блок управления Novoferm T100 DES.pdf
    2 MB · Просмотры: 36

Сириус

Квалифицированный специалист
Регистрация
16 Авг 2017
Сообщения
1,622
Реакции
1,148
Адрес
Астана
А... пардон. Этот выход не тянет контролер. Ставьте лучше отдельно адаптер.
 

Сириус

Квалифицированный специалист
Регистрация
16 Авг 2017
Сообщения
1,622
Реакции
1,148
Адрес
Астана
Можно взять с собой полный комплет для новой петли но сначала попробовать подключиться к старой. Сам прибор всё покажет.
 

Вложения

  • Screenshot_20201128-164126.png
    Screenshot_20201128-164126.png
    189.4 KB · Просмотры: 40

Parampampam

Специалист
Регистрация
10 Окт 2019
Сообщения
408
Реакции
183
Адрес
Челябинск
А на старую петлю пойдет? Они одинаковые? Или есть различия?
Петля какую "роль" выполняла? На какие контакты подключена? Почему решили, что именно контроллер вышел из строя, а например не провод сгнил? В принципе готов без оплаты отправить, проверите заработает переведете деньги, но хотелось бы с технически подкованным человеком поговорить который обслуживает данные ворота или будет осуществлять подключение.
 

Дмитрий85

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Фев 2016
Сообщения
1,075
Реакции
451
Адрес
Екатеринбург
Петля какую "роль" выполняла? На какие контакты подключена? Почему решили, что именно контроллер вышел из строя, а например не провод сгнил? В принципе готов без оплаты отправить, проверите заработает переведете деньги, но хотелось бы с технически подкованным человеком поговорить который обслуживает данные ворота или будет осуществлять подключение.
предпологаю роль петли может быть только одна или присутствие на ней или отсутствие, а далее уже NC/NO.... ну и тд и тп. Может они хотя светильник включать в гараже =)
 

Елена"

Активный
Регистрация
29 Окт 2013
Сообщения
142
Реакции
16
Адрес
Калуга
Петля какую "роль" выполняла? На какие контакты подключена? Почему решили, что именно контроллер вышел из строя, а например не провод сгнил? В принципе готов без оплаты отправить, проверите заработает переведете деньги, но хотелось бы с технически подкованным человеком поговорить который обслуживает данные ворота или будет осуществлять подключение.
Петля находится между цехом и складом. На контроллере отломилась регулировка чувствительности и петля то реагирует, то нет. К сожалению у нас сейчас нет специалиста по данному оборудованию, приходится самой обходится
 

maxim-k

Гость
Регистрация
17 Апр 2019
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Ukraine
Всем привет!!! Подскажите, кто знает, какую минимальную длину петли можно сделать и на что влияют размеры сторон? Суть такая: стоят секционные ворота в бокс, перед и за воротами будут стоять 2 петли. При подъезде ворота открываются, автомобиль должен покинуть вторую петлю, ворота должны закрыться, при выезде все в обратном порядке. Расстояние ограничено, автомобиль должен протянуть максимум 1.4 м от ворот и остановиться. Петли которые стоят возле ворот должны быть максимально близко между собой, конечно же не конфликтовать и не срабатывать на движение ворот. Хочу поставить петли 1.5*0.5 при въезде 0.8 м от вороти в бокс на 0.6 м от ворот.
Кто сталкивался подскажите пожалуйста))
 

Дмитрий85

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Фев 2016
Сообщения
1,075
Реакции
451
Адрес
Екатеринбург
Всем привет!!! Подскажите, кто знает, какую минимальную длину петли можно сделать и на что влияют размеры сторон? Суть такая: стоят секционные ворота в бокс, перед и за воротами будут стоять 2 петли. При подъезде ворота открываются, автомобиль должен покинуть вторую петлю, ворота должны закрыться, при выезде все в обратном порядке. Расстояние ограничено, автомобиль должен протянуть максимум 1.4 м от ворот и остановиться. Петли которые стоят возле ворот должны быть максимально близко между собой, конечно же не конфликтовать и не срабатывать на движение ворот. Хочу поставить петли 1.5*0.5 при въезде 0.8 м от вороти в бокс на 0.6 м от ворот.
Кто сталкивался подскажите пожалуйста))
Во вложении две инструкции, в которых все грамотно расписано, придерживаясь их, вы сделаете правильно. Удачи в работе.
 

Вложения

  • Укладка_петли_FA00388-RU.pdf
    457.1 KB · Просмотры: 79
  • SMA-SMA2-SMA220_FA00387-RU.pdf
    1.6 MB · Просмотры: 48

maxim-k

Гость
Регистрация
17 Апр 2019
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Ukraine
Спасибо, будем вязать)))
Всё же, кто по своей практике делал самую узкую и какие последствия.
Рядом на объекте стоят в пол метре от ворот, но 1.4*75 всё норм (одни из восьми ворот только прыгали, настройками решили и эти), но там бокс длиннее
 
Сверху Снизу