Montazh

Специалист
Регистрация
3 Июн 2019
Сообщения
145
Реакции
89
Адрес
Новосиб
Переслал разработчику
Прошу передать разработчикам, что наверное, им конечно виднее, необходима следующая логика работы реле:

1 Включаем реле при достижении "порога"
2 Вводим в прошивку настраиваемое значение "гистерезиса (Г)" для отпускания реле.
3 Отпускаем реле, если текущее значение ниже (П)орог-Г.

При этом можно дополнительно ввести в прошивку настраиваемое значение "времени охлаждения (ВО)" для отпускания реле (1-10) сек.
Т.е. отпускаем реле если текущее значение ниже П-Г в течении не менее ВО сек. Таким образом можно избежать "дребезга" реле и добиться более стабильной работы.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Прошу передать разработчикам, что наверное, им конечно виднее, необходима следующая логика работы реле:

1 Включаем реле при достижении "порога"
2 Вводим в прошивку настраиваемое значение "гистерезиса (Г)" для отпускания реле.
3 Отпускаем реле, если текущее значение ниже (П)орог-Г.

При этом можно дополнительно ввести в прошивку настраиваемое значение "времени охлаждения (ВО)" для отпускания реле (1-10) сек.
Т.е. отпускаем реле если текущее значение ниже П-Г в течении не менее ВО сек. Таким образом можно избежать "дребезга" реле и добиться более стабильной работы.
Думаю должно быть время обнаружения и время удержания реле после снижения сигнала. Это уберёт дребезг . Гистерезис там скорее всего существует естественный.
 

Stepan

Специалист
Регистрация
2 Окт 2016
Сообщения
130
Реакции
119
Адрес
Екатеринбург
Что именно "это" ?
Думаю должно быть время обнаружения и время удержания реле после снижения сигнала. Это уберёт дребезг . Гистерезис там скорее всего существует естественный
 

Montazh

Специалист
Регистрация
3 Июн 2019
Сообщения
145
Реакции
89
Адрес
Новосиб
Думаю должно быть время обнаружения и время удержания реле после снижения сигнала. Это уберёт дребезг . Гистерезис там скорее всего существует естественный
Степан, дорогой, мысли плиз соберите в направлении думать, а не просто кнопки нажимать!
titov описал 3 "параметра":
  1. время обнаружения
  2. время удержания реле после снижения сигнала
  3. Гистерезис
Это всё не одно и то же, это разные параметры! каждый из них оказывает разное влияние на выход с датчика.

Что именно из этого реализовано?
И почему, если это реализовано, настройки этих параметров нет ?!
 