Dr_kos

Почти свой
Регистрация
6 Окт 2012
Сообщения
364
Реакции
130
Адрес
Наукоград
Какой максималыный проем можно оставить для ворот собранных на SG-01.
Длинна щита 6000, высота 1800, из профиля 50*25, заполнение профлист.
 

Евгений70

Эксперт
Регистрация
11 Мар 2012
Сообщения
2,300
Реакции
2,134
Адрес
Кемерово
Какой максималыный проем можно оставить для ворот собранных на SG-01.
Длинна щита 6000, высота 1800, из профиля 50*25, заполнение профлист.

Более 4 метров делать нежелательно, да и, как правило, ни к чему это..
 

Dr_kos

Почти свой
Регистрация
6 Окт 2012
Сообщения
364
Реакции
130
Адрес
Наукоград
Как раз желательно более 4-х метров, т.к. заезд под углом. В тех поддержке алютех сказали балку сварить и сделать презд 4700.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Теоретически, у Алютеха можно заказать SG-01 длиной 7 метров.
 

Dr_kos

Почти свой
Регистрация
6 Окт 2012
Сообщения
364
Реакции
130
Адрес
Наукоград

Евгений70

Эксперт
Регистрация
11 Мар 2012
Сообщения
2,300
Реакции
2,134
Адрес
Кемерово
Как раз желательно более 4-х метров, т.к. заезд под углом. В тех поддержке алютех сказали балку сварить и сделать презд 4700.

Можете попробовать рассчитать по вложенной в файле формуле Алютеха
 

Вложения

  • Расчет параметров откатных ворот.xls
    154 KB · Просмотры: 168

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Алютех рассматривает возможность поставок SG-01 длиной 5 и 7 метров и SG-02 длиной 8 и 9 метров.
 

Dr_kos

Почти свой
Регистрация
6 Окт 2012
Сообщения
364
Реакции
130
Адрес
Наукоград
Можете попробовать рассчитать по вложенной в файле формуле Алютеха

Проем для 6м болки 4,3м. Только не понял для чего расстояние d. Получается что балка должна быть на 114мм длиннее полотна. А смысл?
 

Евгений70

Эксперт
Регистрация
11 Мар 2012
Сообщения
2,300
Реакции
2,134
Адрес
Кемерово
Проем для 6м болки 4,3м. Только не понял для чего расстояние d. Получается что балка должна быть на 114мм длиннее полотна. А смысл?

Не готов комментировать - сами этой формулой практически не пользовались..., просто заказывали для проезда до 4 м SG01, свыше 4м - SG02
 

Dr_kos

Почти свой
Регистрация
6 Окт 2012
Сообщения
364
Реакции
130
Адрес
Наукоград
Разница в цене значительная. Около 35% (4000р). Если вес позволяет, то думаю SG-01 подойдет.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Проем для 6м болки 4,3м. Только не понял для чего расстояние d. Получается что балка должна быть на 114мм длиннее полотна. А смысл?
Может стоять какой то упор сзади или аварийный случай слетания, то полотно не повредится торцом.
 

Dr_kos

Почти свой
Регистрация
6 Окт 2012
Сообщения
364
Реакции
130
Адрес
Наукоград
Какой вариант щита сдвижных ворот будет надежнее (верхний, нижний или другой)? И из какого профиля?
Ширина проезда - 4,1м, длинна щита - 6м, высота - 1,75м. Заполнение - проф.лист.
 

Вложения

  • Варианты щита.jpg
    Варианты щита.jpg
    96.4 KB · Просмотры: 128

Alex1966

Участник покинул проект
Регистрация
24 Фев 2012
Сообщения
1,313
Реакции
488
Адрес
Ростов-на-Дону
Какой вариант щита сдвижных ворот будет надежнее (верхний, нижний или другой)? И из какого профиля?
Ширина проезда - 4,1м, длинна щита - 6м, высота - 1,75м. Заполнение - проф.лист.

Только с треугольниками, без вариантов
 

Dr_kos

Почти свой
Регистрация
6 Окт 2012
Сообщения
364
Реакции
130
Адрес
Наукоград
Только с треугольниками, без вариантов
Соглшусь, так-как жесткость полотна будет выше. Особенно заметно когда ворота в 5см от ловителя.
А по профилю что скажите? Рассмвтриваю 2 основных варианта: 40*60 или 25*50.
 

Alex1966

Участник покинул проект
Регистрация
24 Фев 2012
Сообщения
1,313
Реакции
488
Адрес
Ростов-на-Дону

Dr_kos

Почти свой
Регистрация
6 Окт 2012
Сообщения
364
Реакции
130
Адрес
Наукоград
Вообще думаю что особой разници по жесткости не будет. Но эти ворота будут из профиля 40*60. В Перспективе есть шириной 3м. Их сделаем из 50*25, заодно и посмотрим что получится.

Плюсы 50*25:
1) вес;
2) цена;
3) внешний вид.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
ИМХО, на консольной части раскосина, идущая снизу-вверх, слева-направо не нужна.
На основном полотне среднюю раскосину я бы переставил в другие углы, так как на растяжение металл работает лучше.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Какой вариант щита сдвижных ворот будет надежнее (верхний, нижний или другой)? И из какого профиля?
Ширина проезда - 4,1м, длинна щита - 6м, высота - 1,75м. Заполнение - проф.лист.

вертикальные стойки не реже 1500мм... либо жесткую трубу на ребро над балкой( 60*60и больше например)
 
Сверху Снизу