??? faac600

Тема в разделе "Автоматика для секц. гаражных ворот", создана пользователем grey54rus, 26 мар 2013.

  1. grey54rus

    grey54rus Квалифицированный специалист

    19 ноя 2011
    765
    не могу настроить потолочник фаак600, при програмировании первое движение у полотна вверх , а по инструкции должно быть вниз, перекинул провода питания на моторе . первое движение стало вниз, но теперь привод не может найти нижную точку по усилию не останавливается и давит полотно и рейку в дугу. резисторы по усилию на минимумах. после проведения програмирования в ручном режиме нижнюю точку не находят, верхнюю помнят.

    ворота 2600ш на 2300в руками открываються закрываються без усилилий, полотно на любой высоте фиксируется.

    что делать с приводом???
     
  2. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.546
    Адрес:
    Уфа
    В порядке бреда:
    а рейка, случайно не SK-3300?
    PS На 600-х нет триммеров усилия.
     
    123komplett нравится это.
  3. grey54rus

    grey54rus Квалифицированный специалист

    19 ноя 2011
    765
    не знаю что за рейка, стояла на выстовочном образце, работало ,лет пять ни кто не жаловался, с продаж фаак убрали, знакомый попросил ему в гараж потолочник чтоб с откатными с одного пульта работали, повесил фаак и такое началось.
    каретка на рейку с двумя щелчками свободный ход и фиксация, вот года два фаак не ставлю, но по памяти вроде всегда с такими рейками поставлялись.
     
  4. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.546
    Адрес:
    Уфа
    Дорхановские привода ставите?
    С SE-500 поставляется рейка SK-3300, а с FAAC поставляются SK-3600 и SK-4600. Внешне похожи, но у SK-3300 суппорт с другой стороны, что, собственно, и могло повлечь первое движение в другую сторону.
    Могли перепутать.
     
    123komplett нравится это.
  5. grey54rus

    grey54rus Квалифицированный специалист

    19 ноя 2011
    765
    на выстовочном образце работало,
    челнок (стоим внутри, лицом к воротам) с правой стороны рейки.
     
  6. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.546
    Адрес:
    Уфа
    Ну, тогда, как говорил мой замкомандира полка по ИАС: "Здесь чувствуется рука человека"
    А по поводу усилия, может изменить длину тяги и, тем самым, угол приложения силы?
     
    Kiber и 123komplett нравится это.
  7. grey54rus

    grey54rus Квалифицированный специалист

    19 ноя 2011
    765
    ограничитель на рейку прикручивал (над воротами) привод рещал цепь на вываливалась, но мотор не отключался.
    завтра на складе другую зеркльную ейку посмотрю.....
     
  8. Jitel Специалист

    18 мар 2012
    1.939
    Адрес:
    Москва
    Напряжение в норме? потолочники FAAC чувствительны к напряжению.
     
  9. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.303
    Адрес:
    Москва
    давно бывало такое.... лечилось, кажись, отсоединением рейки.... и перегоняли привод "выше", потом накидываете рейку и вперед...
     
  10. grey54rus

    grey54rus Квалифицированный специалист

    19 ноя 2011
    765
    с напряжением все в порядке.
     