прочитал про перемычки 1-5 и 3-4, целесообразно их устанавливать ?

Вообще, очень странно, что без перемычки 1-5 ворота закрываются. Перемычки надо установить и в обязательном порядке провести программирование длины створки.
 

Courage

Гость
Регистрация
19 Июн 2013
Сообщения
8
Реакции
5
Адрес
Череповец
Вообще, очень странно, что без перемычки 1-5 ворота закрываются. Перемычки надо установить и в обязательном порядке провести программирование длины створки.

Я признаться тоже удивлен... но смущает и мигание сигнальной лампы по четыре раза дважды...
Быть может все это вместе и дает результатом самопроизвольное открытие ?
Хотелось бы собрать некоторую информацию, чтобы на раз проделать все возможные процедуры, дабы не ездить за город по 20-ть раз, да и неприятно, возвращаешься, а ворота настежь
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Хотелось бы собрать некоторую информацию,

Ну, чтобы Вам помочь, нам тоже нужен максимум информации.
Открывание носит системный характер?
С каким интервалом?
Что-нибудь подключено к приводу (кнопка, СКУД и т.д.)?
Когда первый раз проявилось?
Влияет ли погода (дождь)?
 

Courage

Гость
Регистрация
19 Июн 2013
Сообщения
8
Реакции
5
Адрес
Череповец
К приводу не подключено ничего, по сути "эконом" пакет, створка, привод, лампа сигнальная и два брелка
Происходит и в дождь и в сухую погоду (проверял герметичность, нигде ничего не затекает), зимой вроде не случалось ни разу
Первый раз год назад, конец осени и зима норма, весной несколько раз и вот три недели как шалят
Характер не системный, сегодня в 10.52, предыдущие два срабатывания на прошлой неделе в 10.47, есть видеонаблюдение, по нему и определено время открытия, случалось и в 9 утра
В это время в поселке нет ни одной живой души...
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
К приводу не подключено ничего, по сути "эконом" пакет, створка, привод, лампа сигнальная и два брелка
Происходит и в дождь и в сухую погоду (проверял герметичность, нигде ничего не затекает), зимой вроде не случалось ни разу
Первый раз год назад, конец осени и зима норма, весной несколько раз и вот три недели как шалят
Характер не системный, сегодня в 10.52, предыдущие два срабатывания на прошлой неделе в 10.47, есть видеонаблюдение, по нему и определено время открытия, случалось и в 9 утра
В это время в поселке нет ни одной живой души...
Изучай чужой опыт:
https://www.vorotaforum.ru/forum135/thread1851.html#post33040
https://www.vorotaforum.ru/forum116/thread1101.html
 

Courage

Гость
Регистрация
19 Июн 2013
Сообщения
8
Реакции
5
Адрес
Череповец
Ни на какие мысли не наводит? Время практически одно.

Да понятно, что скорее всего где-то что-то проскакивает, незнаю, подобная система то, или сигнализация или еще что подобное, смущает то, что немногочисленные соседи разъезжаются в
8.00-8.30 утра, и казалось бы ничего не должно давать команду на открытие моих ворот...
Попробую конечно обнулить брелки и прописать заново...
Четыре мигания дважды через паузу тоже не дает покоя...
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Четыре мигания дважды через паузу тоже не дает покоя...

В инструкции написано, что:
"На этапе распознавания блок управления распознает тип устройства, подключенного к входу «СТОП» (см. параграф 4.3 «Распознавание длины створки»); если в распознанном им состоянии происходит изменение, от блока управления поступает команда «СТОП»."
Возможно, обучение проводили с перемычкой, поэтому и говорю заново провести обучение.
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Блок управления RBA4, как и сам привод малобюджетный, вот и защита от помех слабая...
Помехи по питанию сильно влияют на работоспособность блока, поэтому рекомендуется ставить сетевой фильтр, а лучше стабилизатор...:yes3:
ЗЫ. Эти блоки на 80% выходят из строя по причине контроллера, запасные есть, но надо менять чипы...
ЗЫ2. Меняются обычно по гарантии, если есть документ...:good3:
 
  • Эмодзи
Реакции: Duce

Courage

Гость
Регистрация
19 Июн 2013
Сообщения
8
Реакции
5
Адрес
Череповец
Все никак не дойдут руки, отпишусь по своей проблеме, решил вопрос самооткрытия
Перемычки 3-4 и 1-5 установлены, сброшено все на заводские, брелки удалены, обучение створки проведено, брелки зашиты - работает прекрасно вот уже пять дней ни одного ложного срабатывания.
Спасибо всем принимавшим участие в обсуждении проблемы, премного благодарен
 

Лекарь

Активный
Регистрация
14 Янв 2014
Сообщения
78
Реакции
16
Адрес
Москва
Горит предохранитель на Б/У на 500mA, стоит перемычка 1-5, и запрограмированы пульты. Может кто сталкивался с подобным?
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Как долго горит?))) Что сделали для этого? Напругу мерили? Блок вскройте и обнюхайте носом и глазом...:crazy:
ЗЫ. Н2О возможно проникновение.
 

Pavluaha

Гость
Регистрация
6 Окт 2014
Сообщения
2
Реакции
0
Адрес
Ижевск
Всем привет! Смонтировал привод. Все работает гуд. За исключением сигнальной лампы... ) Купил лампу не много ни ту. Купил на 220v с антенной. Все подключил. Нашел на этот цоколь 24v лампу. И не фига. В чем проблема? Как быть? )
 

Евгений70

Эксперт
Регистрация
11 Мар 2012
Сообщения
2,300
Реакции
2,134
Адрес
Кемерово
7 – 8 Проблесковая сигнальная лампа
К этому входу можно подключить проблесковую сигнальную лампу производства NICE «LUCY B» с лампочкой 12 В 21 Вт. При выполнении маневра лампа мигает с интервалом 0,5 с.
 

Pavluaha

Гость
Регистрация
6 Окт 2014
Сообщения
2
Реакции
0
Адрес
Ижевск
Да. По инструкции все верно. Но не работает. ) Тестером проверил эти клемы на напряжение при открывании и ноль...
 

Евгений70

Эксперт
Регистрация
11 Мар 2012
Сообщения
2,300
Реакции
2,134
Адрес
Кемерово

Langoost

Квалифицированный специалист
Регистрация
10 Янв 2015
Сообщения
910
Реакции
1,025
Адрес
Черноземье
Здравствуйте дорогие форумчане. Установил RD400. Впоследствии попросили лампу. Поставил Lucy 24V, еле горит, конечно теперь узнал, что есть ещё и на 12V. Теперь вопрос: заменой лампочки отделаюсь или с платой менять?
PS: если напрямую лампочку на 12V, заработает?
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Здравствуйте дорогие форумчане. Установил RD400. Впоследствии попросили лампу. Поставил Lucy 24V, еле горит, конечно теперь узнал, что есть ещё и на 12V. Теперь вопрос: заменой лампочки отделаюсь или с платой менять?
PS: если напрямую лампочку на 12V, заработает?
В приводе RD400 при движении ворот на выход FLESH ( клеммы 7-8) с интервалом 0,5 сек. подаётся напряжение для сигнальной лампы (12V, 21W). Вам необходим любой "маяк" с лампочкой 12V 21W (без платы в маяке).
 

Вложения

  • Screenshot_20191014_180302.jpg
    Screenshot_20191014_180302.jpg
    871 KB · Просмотры: 32

Langoost

Квалифицированный специалист
Регистрация
10 Янв 2015
Сообщения
910
Реакции
1,025
Адрес
Черноземье
В приводе RD400 при движении ворот на выход FLESH ( клеммы 7-8) с интервалом 0,5 сек. подаётся напряжение для сигнальной лампы (12V, 21W). Вам необходим любой "маяк" с лампочкой 12V 21W (без платы в маяке).