вальный привод промышленных секционных ворот для очень холодного климата

Тема в разделе "Секционные промышленные ворота", создана пользователем Sergei82, 7 мар 2013.

  1. Sergei82 Гость

    6 мар 2013
    3
    Адрес:
    Тверь
    Доброго времени суток !
    Вопрос в следующем : нужно автоматизировать промышленные секционные ворота ,
    предприятие территориально расположено на Ямале, у них бывает и минус 60
    Существует в принципе автоматика для таких условий ,может кто сталкивался ?
     
  2. svlspb Квалифицированный специалист

    18 фев 2011
    1.258
    А в помещении, где привод будет висеть, тоже до минус 60 что-ли?
     
    123komplett нравится это.
  3. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.576
    А на обогреве решили сэкономить?
     
    123komplett нравится это.
  4. Sergei82 Гость

    6 мар 2013
    3
    Адрес:
    Тверь
    имеете в виду обогрев привода?
    вопрос в том как эфективно грелка работать будет, если вокруг -30
     
  5. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    мы ставили GFA se14-21 в холодильную камеру постоянная температура воздуха минус 28
    ворота 1600х2400 толщина панели 100мм вес 360кг открываются один два раза в день
    работает без проблем
     
    Kiber, 123komplett и Sergei82 нравится это.
  6. Edis

    Edis Участник покинул проект

    10 ноя 2011
    759
    Адрес:
    Москва
    Это уже морозильник получается. Холодильник +3
     
  7. Станислав Квалифицированный специалист

    11 авг 2011
    737
    Хёрманн
    ворота SPU42 + привод WA400 + блок управления мин. 445 + обогрев привода + обогрев блока управления.
    Привод с блоком гарантированно работают до - 35С.
    Привод с блоком отдельно от ворот не продаются.
     
    Sergei82 нравится это.
  8. Maximilian

    Maximilian Эксперт

    9 окт 2010
    4.865
    2000 евро.
    а ворота есть уже? надеюсь херманн с "ветровой защитой":wink:
     
    123komplett нравится это.
  9. Student Специалист

    30 сен 2011
    749
    Масло в редукторе GFA разбодяжьте керосином один к одному и больше ни о чем не думайте.
     
  10. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.018
    Адрес:
    Смоленск
    GfA Elektromaten - Gesellschaft f
    А они знают, что так можно?
     
    123komplett нравится это.

Поделиться этой страницей