Электромагнитный замок с zf1

Тема в разделе "Приводы Came для распашных ворот", создана пользователем kissYTnA, 6 мар 2013.

  1. kissYTnA Гость

    15 фев 2013
    13
    Адрес:
    Казань
    Здравствуйте, ситуация такая: подключил электромагнитный замок через релюшку и бп на контакты ES платы zf1. Нужно сделать так, чтобы приводы начинали работу позже, чем разомкнется электромагнит, или хотя бы одновременно, а то приводу скоро придет конец. Помогите, кто чем может! Заранее спасибо!
     
  2. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Возьмите реле с катушкой на 220В;
    Подключите катушку реле на фазу привода 1-й створки (створки, начинающей открытие), которая (фаза) подается только при открытии;
    Запитайте электрозамок с БП через замыкающие (NO) контакты этого реле;
    Клеммы ES не использовать.
     
    Kiber, Kites, Dialog и ещё 1-му нравится это.
  3. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.582
    123komplett и Dialog нравится это.
  4. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.705
    Адрес:
    России
    Полезная штука. Вот бы она умела на 5 сек. раньше снимать напругу с замка.
     
    Kiber нравится это.
  5. kissYTnA Гость

    15 фев 2013
    13
    Адрес:
    Казань
    Извините конечно за мою глупость, но я что-то не пойму как это мне поможет?
     
  6. kissYTnA Гость

    15 фев 2013
    13
    Адрес:
    Казань
    Может быть варианты попроще?? Там что-то про диоды я слышал.
     
  7. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.705
    Адрес:
    России
    Я так понял, вы желаете открыть (снять напругу) замок раньше чем нажмете кнопку на пульте и заработают привода?
    Диоды вам не помогут.
    Цепляйте внешний приемник и... одной кнопкой замок, другой ворота. :)
     
    123komplett нравится это.
  8. udav2000 Квалифицированный специалист

    23 мар 2011
    662
    Адрес:
    Казань
    диод нужен только в том случае когда у вас замок управляется не зависимо от блока управления от контролера и внешний приемник одновременно подключается к блоку и контролеру (параллельно)
     
  9. Николай Иванович Представитель ООО "Труд"

    21 авг 2010
    6.809
    Адрес:
    Азов
    Добавить можно?
    Применение диодов для замедления времени срабатывания не работает (только для замедления на отпускание при большой индуктивности катушки). А вот от всплесков напряжения при отключении - получше, чем конденсатор. По крайней мере раз в 10 спасает контакты от подгорания.
     
  10. grey54rus

    grey54rus Квалифицированный специалист

    19 ноя 2011
    765
    в детстве паяли бегушие огни на 155 микросхемах , управление гирляндами через ключи тиристорами, скорость и очередность включения регулировалась, по этой же анологии можно скомутировать элзамок и привод.
     