проверка фотобарьера

Тема в разделе "Сервис, монтаж и обслуживание ворот", создана пользователем Romash, 22 фев 2013.

  1. Romash Гость

    22 фев 2013
    3
    Адрес:
    Рига
    Помогите, пожалуйста, пытаюсь на гаражные ворота подключить фотобарьер, светодиод горит и при прерывании гаснет, но на двигатель сигнал не идет и ворода не срабатывают, как буд-то цепь разомкнута... Как можно диагностировать дефект?
    Двигатель V2 Jedi-l 1000
    фотобарьер V2 sensiva
     
  2. Romash Гость

    22 фев 2013
    3
    Адрес:
    Рига
    Добавлю, что напряжение показывает 21.9 вольта
    между +24 и NC(стоит перемычка между NC и COM) напряжения нет ни при каких обстоятельствах. Реле слышно как счелкает, но напряжения нет. Значит ли это что прибор подлежит замене?
     
  3. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Не понятно, что Вы имеете в виду:
    То ли двигатель не реверсирует при пересечении луча, то ли вообще не работает...
    Одно могу сказать точно, перемычки между NC и COM быть не должно. Питание подается на клеммы +24 и GND, а NC и COM подключаются к цепи безопасности привода.
     

    Вложения:

    123komplett нравится это.
  4. SeregaKZN Квалифицированный специалист

    10 сен 2010
    507
    Адрес:
    Казань
    Добрый день! Проверьте подключение фотоэлементов.
    1) Подключите питание 24В к фотоэлементам
    2) Подключите входы СОМ и NC от платы управления двигателем (ПЕРЕМЫЧКУ УДАЛИТЬ) к соответствующим выходам фотобарьера.

    Дело в перемычке. При подключении датчиков она уже не нужна.
     
    123komplett нравится это.
  5. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.014
    Адрес:
    Смоленск
    Не имею схемы вашего фотоэлемента, но судя по всему перемычка должна стоять между NC и GND(-24B)? пардон заметил вложение, перемычка просто не нужна, но уже Вам подсказали.
     
  6. Romash Гость

    22 фев 2013
    3
    Адрес:
    Рига
    Спасибо за ответы, пойду проверю
     

Поделиться этой страницей

ООО "АКВАРИАНА" Яндекс.Метрика