Шлагбаум Came G2500 неисправность

Тема в разделе "Шлагбаумы Came", создана пользователем ДмитрийSPb, 29 авг 2010.

  1. Джонсон 75 Гость

    5 авг 2011
    10
    Адрес:
    Москва
    Re: Неисправность GARD 2500

    А что за оборудование? Не сталкивался......
     
  2. Niro

    Niro Гость

    4 ноя 2009
    1.843
    Адрес:
    Москва
    Re: Неисправность GARD 2500

    Какое оборудование интересует?
    Baisheng - китайская автоматика, а
    ЧТЗ - это челябинский тракторный завод:smile3:
     
  3. Maximilian

    Maximilian Эксперт

    9 окт 2010
    4.865
    Re: Неисправность GARD 2500

    на парковках не ставили. 230в но есть 24в.
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  4. Джонсон 75 Гость

    5 авг 2011
    10
    Адрес:
    Москва
    Re: Неисправность GARD 2500

    На плате нашел реле с закопченными контактами, по моему как раз которое управляет двигателем при закрывании. Заменил его. Шлагбаум наконец стал отрабатывать закрывание без глюков. Но заметил следующую проблему - стали греться два малых реле, которые работают с концевиками. При частом открытии-закрытии нагревались и залипали. Увеличил время закрытия шлагбаума до 26-30 секунд, релюхи тепленькие, но работают. Оставил пока все как есть. Вот такие итоги.
     
    123komplett нравится это.
  5. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    Изначально шлагбаум останавливался по упору в "закрыто" и гудел двигателем. Оказалось, болтается концевик на закрытие. Зафиксировал концевик. Теперь закрывается, жмет концевик, перестает гудеть- зато начинает стрекотать третья (слева) черная релюшка (фото платы прилагается). На открывание всё нормально.
    Кто знает схему платы, за что отвечает третья релюшка, и зачем она щелкает?
    Спасибо.
     

    Вложения:

    • P8210143.JPG, Размер файла: 2,4 МБ, Просмотров: 1.639
  6. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.582
    А движение то происходит или нет?
    Релюха отвечает за подключение W
     
  7. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    Да, всё двигается

    Пишу подробно. Закрывается. Доходит до ограничителя. Упирается и гудит. Сдвигаем концевик до срабатывания- перестает гудеть двигатель и сразу же начинает стрекотать реле. уже после остановки в закрытом положении при нажатом концевике. Если вывести концевик из под того места, которое на него нажимает- уже не гудит (понимает, что закрыл). Но по идее-то нужно чтобы в закрытом положении был нажат концевик "закрыто". Двигаем концевик до срабатывания- опять начинает щелкать реле. По логике- на каждое движение шлага должно включаться 2 реле- W и то одна"фаза" то другая. Так же? Когда открыто и работает таймер перед закрыванием- W должно отключаться или нет?
     
  8. Astral Гость

    29 окт 2012
    2
    Не поднимает стрелу после простоя.

    Всем добрый день. Есть такая проблема: после простоя шлагбаума G2500 при нажатии кнопки он пытается подняться, но не идет. Для поднятия нужно чуть-чуть подтолкнуть вверх. После этого работает нормально до очередного перерыва в работе (перерыв примерно 20-30 мин). Шлагбаум установлен около 3-х месяцев назад. Пробовали подключать на разные контакты (сейчас на 4), регулировали концевики,балансировали. Пробовали подтянуть регулировочный винт редуктора. Что еще может быть? Зарание спасибо.
     
  9. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.582
    Заменить конденсатор на 10 мкф, концевые выключатели установить так, чтоб они срабатывали чуть раньше чем рычаг достигнет упора, а еще лучше заменить эти упорные болты на упоры 119RIG077
    стрела какой длинны?
     
    123komplett нравится это.
  10. mashenin Специалист

    24 май 2012
    328
    Адрес:
    Челябинск
    А кто-нибудь вообще пишет рекламации на CAME??? Эта же проблема с конденсатором на 6мкФ издавна идет, почему бы на заводе сразу не ставить на 10??
     