Изменение низкого типа монтажа на наклонный низкий.

Тема в разделе "Секционные ворота Алютех", создана пользователем Dafr, 17 янв 2013.

  1. Владимир Бурмистров Добровольно покинул Форум

    3 фев 2011
    1.662
    всю тему читать не стал, по последним страницам ориентируюсь - как понял проблема в наклоне 5 градусов горизонтальных направляющих... так это не проблема, это чуть подпилить угол (для красоты, не для функционала, функционально оно будет работать в любом случае), и всё... 5градусов это где-то ошибка расчёта примерно :)
     
  2. Alutech

    Alutech Представитель Алютех (секц. ворота, роллеты)

    21 окт 2011
    868
    Адрес:
    Минск
    Пришлите в личку номер ворот. Еще раз проверим, что надо поменять в данных воротах, и я Вам обязательно дам обратную связь.
     
    Dialog нравится это.
  3. Alutech

    Alutech Представитель Алютех (секц. ворота, роллеты)

    21 окт 2011
    868
    Адрес:
    Минск
    Спасибо за предоставленный номер ворот.

    Проверили, что следует заменить.
    1. Пружины можно оставлять. По расчету они должны быть на 10мм длиннее, но это не критично. На объекте можно отрегулировать натяжением.
    2. А вот вертикальные и горизонтальные направляющие надо менять. Они отличаются размером и расположением крепежных отверстий.
    Чтобы не быть голословным прикладываю картинку, на которой наложен чертеж направляющих двух типов монтажа: низкий и наклонный низкий. Думаю, разберетесь.

    Вы, конечно, можете попытаться обойтись "малой кровью", но напоминаю, что в этом случае гарантия с ворот будет снята.
     

    Вложения:

    • Низкий - наклонный низкий.jpg, Размер файла: 170,4 КБ, Просмотров: 105
    Alex1966, Dafr, Kites и 3 другим нравится это.