BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Помогите автоматизировать систему!

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

asyes

Дервиш
Регистрация
1 Май 2010
Сообщения
2,280
Реакции
1,567
Адрес
Одинцово
Верните тележку назад :blush2:

Могу только в зад:blum2:
А про 2-х сторонний проезд речи не было. У нас как у "правильных", завоз в одну дверь, а вывоз ч/з другую. Все остальное - отсутствие технологического процесса и нарушение требований СЭС (извиняйте, "пищевка" рулит).
При двухстороннем перемещении тележки снаружи обоих ворот можно использовать индукционные петли.
 

asyes

Дервиш
Регистрация
1 Май 2010
Сообщения
2,280
Реакции
1,567
Адрес
Одинцово
На тележку тоже будет установлен блок управления,надо что бы тележка и 2-е ворот управлялись одним нажатием на кнопку.

Тогда опишите подробно и основательно, что хотите и что используете, а не кусками "инфу". Зачем издеваться над еще не проснувшимся мозгом после долгих праздников. Да и экстрасенсорными способностями никто не обладает.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Имеет 2 секционных промышленных ворот Алютех с задним расположением вала 4000Х4500,автоматика Найс Сумо 2000.
Не самый хороший вариант. Из всех ворот с валом сзади и вальной автоматикой, бесперебойно способен работать только Херманн.
Заказчик желает что бы тележка и двое ворот управлялись одной кнопкой. Т.е нажимаем кнопку первые ворота открываются-тележка заезжает в шлюз-останавливается-первые ворота закрываются-вторые ворота открываются-тележка выезжает на улицу-вторые ворота закрываются
Ну, предположим, что набором фотоэлементов Вам удалось добиться прохода тележки в одну сторону от одной кнопки. НО
таким же образом обратно.
Здесь начинается самое интересное. Ваш набор фотоэлементов позволяет работать только в одну сторону.
ВЫВОД:
1. Проектируемая система имеет много слабых мест в механике. Жизнеспособность стремится к нулю.
2. Для реализации данной логики нужно умное исполнительное устройство. За просто так здесь вам его никто не даст - слишком высок коэффициент интеллектуальных затрат.
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Сводничаешь?:wink:
Какой процент?
Да не. Просто более чем уверен, кто кроме советов он ничего не получит. А если он просто ЗАКАЗЧИК, то ему за его бабло не советы нужны, а смонтированное устройство.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

asyes

Дервиш
Регистрация
1 Май 2010
Сообщения
2,280
Реакции
1,567
Адрес
Одинцово
Да не. Просто более чем уверен, кто кроме советов он ничего не получит. А если он просто ЗАКАЗЧИК, то ему за его бабло не советы нужны, а смонтированное устройство.

Не исключено. "Самоделкин" бы задавал более конкретные вопросы
 

asyes

Дервиш
Регистрация
1 Май 2010
Сообщения
2,280
Реакции
1,567
Адрес
Одинцово
Вопрос топикстартеру: а что за чудодейственная самоходная тележка? Или она по конвееру движется?
 

Maximilian

Эксперт
Регистрация
9 Окт 2010
Сообщения
4,969
Реакции
1,404
Адрес
Екатеринбург
Могу только в зад:blum2:
А про 2-х сторонний проезд речи не было. У нас как у "правильных", завоз в одну дверь, а вывоз ч/з другую. Все остальное - отсутствие технологического процесса и нарушение требований СЭС (извиняйте, "пищевка" рулит).
При двухстороннем перемещении тележки снаружи обоих ворот можно использовать индукционные петли.
лазерный радар за 5000 евро, он может определить груженая тележка или нет.....и вообще тележка ли....
 

Maximilian

Эксперт
Регистрация
9 Окт 2010
Сообщения
4,969
Реакции
1,404
Адрес
Екатеринбург
слишком высок коэффициент интеллектуальных затрат.
+ 100, да и вообще жопошный инсталл какой то.

P.S.V. 59

вам надо ставить пару фолдинговых ворот ефафлекс с лазерными радарами:crazy:
можно сэкономить и Дюнако на внутрянку поставить:biggrin:

P.S - а так сходите к путейцам они вам релюх два кармана напихаит и вместо кнопки рычаг какой нить дадут.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Александр Бурцев

Специалист
Регистрация
27 Сен 2011
Сообщения
387
Реакции
225
Адрес
Санкт-Петербург
+ 100, да и вообще жопошный инсталл какой то.

P.S.V. 59

вам надо ставить пару фолдинговых ворот ефафлекс с лазерными радарами:crazy:
можно сэкономить и Дюнако на внутрянку поставить:biggrin:

P.S - а так сходите к путейцам они вам релюх два кармана напихаит и вместо кнопки рычаг какой нить дадут.

:good2:
 

Profan

Активный
Регистрация
19 Янв 2012
Сообщения
73
Реакции
24
Адрес
Екатеринбург
Для начала мне кажется нужно разделить управление ворот и тележкой. Мешать все в одну кучу не правильно.
А вот дальше все это можно реализовать с помощью 2 радаров. Нам лично Дайнаковские нравятся и пультик для них есть. Первый радар на въезд. Тележка подъезжает ворота открылись и закрылись по выставленному времени закрытия пока тележка движеться до определенной точки. Как только тележка начинает подъезжать в заданную точку срабатывает второй радар на открытие вторых ворот. С радаром можно задать пятно, чувствительность, настроить задержку, исключить срабатывание на что либо кроме тележки, и т.д.
 

asyes

Дервиш
Регистрация
1 Май 2010
Сообщения
2,280
Реакции
1,567
Адрес
Одинцово
Как только тележка начинает подъезжать в заданную точку срабатывает второй радар на открытие вторых ворот.
В шлюзе, если он обшит железом, не сработает. Да и не бюджетно:wink:
 

Maximilian

Эксперт
Регистрация
9 Окт 2010
Сообщения
4,969
Реакции
1,404
Адрес
Екатеринбург
В шлюзе, если он обшит железом, не сработает. Да и не бюджетно:wink:

только "лазер" и что то механическое дополнительно, в качестве дублирующей системы....
 

asyes

Дервиш
Регистрация
1 Май 2010
Сообщения
2,280
Реакции
1,567
Адрес
Одинцово
А может "джамшута", механически тыкающего на кнопки, посадить?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
опишите привод тележки( если есть контроллер) и приготовьте около 100000 рублей- я думаю все получится......
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Для функци "Шлюз" понадобятся еще синалы "Ворота открыты"/"Ворота закрыты". Ворота должны быть между собой сблокированны - если одни не закрыты, запрет на открытие у других. Снаружи "Шлюза" с обеих сторон или радары, или индукционные петли. Контроль проезда через ворота тележки (фотоэлементы) и одновременно сигнал на закрытие. Внутри шлюза дверь нуружу или кнопочные посты для аварийного выхода вслучае сбоя последовательности работы. И т.д.
Для обеспечения безперебойной работы "Шлюза" думаю, без маленького PLC (напр. SIEMENS "LOGO" или S7-200, MITSUBISHI, или др.) не обойтись.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Для функци "Шлюз" понадобятся еще синалы "Ворота открыты"/"Ворота закрыты". Ворота должны быть между собой сблокированны - если одни не закрыты, запрет на открытие у других. Снаружи "Шлюза" с обеих сторон или радары, или индукционные петли. Контроль проезда через ворота тележки (фотоэлементы) и одновременно сигнал на закрытие. Внутри шлюза дверь нуружу или кнопочные посты для аварийного выхода вслучае сбоя последовательности работы. И т.д.
Для обеспечения безперебойной работы "Шлюза" думаю, без маленького PLC (напр. SIEMENS "LOGO" или S7-200, MITSUBISHI, или др.) не обойтись.

а помимо этого тележка должна получать запрет-разрешение движения....
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу