освещение от пульта

Тема в разделе "Технические вопросы", создана пользователем Александр345, 13 янв 2013.

  1. Александр345 Гость

    13 янв 2013
    9
    Адрес:
    Пенза
    Здравствуйте, подскажите подскажите как это сделать. У меня установлена автоматика Came BX-78. У пульта управления имеется две кнопки. Одна открывает и закрывает ворота, а вторая - свободна. Хочу подключить через эту свободную кнопку включение и выключение освещение над воротами. Может поставить электрон-магнитный контактор, но вот к каким клемам чтоб управление шло от пульта
    ??
     
  2. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Подключите реле/пускатель/контактор с катушкой на 24В на клеммы В1-В2 (выход второго радиоканала 24В-5А).
     

    Вложения:

    Alex1966 нравится это.
  3. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.018
    Адрес:
    Смоленск
    Простым пускателем не обойдешься, нужен шаговый (импульсный), иначе свет будет зажигаться ненадолго.
     
    123komplett нравится это.
  4. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    Kiber нравится это.
  5. Автоматчик Специалист

    27 июн 2012
    551
    Адрес:
    Псков
    Если с простым- то с самоподхватом колдовать надо
     
  6. Евгений70

    Евгений70 Эксперт

    11 мар 2012
    2.196
    Адрес:
    Кемерово
    Можно взять вот это.
    Подключить как показано на рис. 8, а вместо кнопки подключить выход с внешнего приемника CAME.
     

    Вложения:

  7. Илья Гость

    19 янв 2011
    102
    У выносной радиоплаты каме на 2 канале есть 2 режима выхода , бистабильный и моностабильный.
    Суть в том, что на одном режиме реле замыкается на короткое время, а на другом замыкается и стоит замкнутым пока второй раз кнопку на брелке не нажмеш. Вот вторй случай как раз подходит для света но не напрямую а через дополнительное силовое реле
    (вдруг мощный прожектор подключите)
     
    123komplett нравится это.
  8. Александр345 Гость

    13 янв 2013
    9
    Адрес:
    Пенза
    Огромное всем спасибо! Илья, подскажите пожалуйста как настроить второй режим на плате,(моностабильный), у меня сейчас как в первом случае на брелке жмёшь кнопку, щелчёк--включился контактор, а как только отпускаешь оно сразу-же отключается. Какие надо переключателю переключить?
     
  9. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    На плате BX-74/78 этого не сделать. Разговор был о внешнем приемнике CAME RE432. У него второй канал имеет возможность переключения режимов.
     
    123komplett нравится это.
  10. Илья Гость

    19 янв 2011
    102
    На память не помнню надо инструкцию посмотреть на RE 432
     