Шлагбаум CAME G6000 / Не работает стрела от кнопки

Тема в разделе "Шлагбаумы Came", создана пользователем хохлов вадим, 5 янв 2013.

  1. хохлов вадим Гость

    5 янв 2013
    2
    Адрес:
    Питер
    Подскажите пожалуйста, не работает стрела от кнопки, после КЗ от 220 В. При подаче 220 В
    стрела поднимается, если снять 220 В и подать снова - опускается. Оба предохранителя целы. Блокировка опускания стрелы от фотоэлементов тоже работает. Похоже - что то сгорело по цепи от кнопки ( контакты 2 и 7 на колодке разъема ). Или подскажите где найти принципиальную схему блока управления ZL37F ?, хотя эта тема уже обсуждалась. Тем не менее буду признателен за любой совет.
     
  2. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.708
    Адрес:
    России
    Спецтех, 123komplett и Kiber нравится это.
  3. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    2.971
    Адрес:
    Одинцово
    Можно заменить на блок управления ZL38...А вообще кнопку на 220 в часто ставят старые электрики, лучше их не просить ставить кнопки на шлаги:)))
    После КЗ 220 В, плата обычно не подлежит восстановлению, там выгорают даже ламели, не говоря о микропроцессоре... Но бывает, что только сгорает, светодиод или оптопара, надо прозвонить всю цепь...
     
  4. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.030
    Адрес:
    Смоленск
    А к.з. в какой цепи было первичной или на плате?
     
  5. хохлов вадим Гость

    5 янв 2013
    2
    Адрес:
    Питер
    КЗ было на улице между силовым кабелем и проводом от кнопки открывания шлагбаума.
     
  6. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    2.971
    Адрес:
    Одинцово
    Всё зависит от того на какой ноге КЗ, к.2 - это общий, может сгореть что угодно, но поскольку кое-что работает, надо звонить к.7, на джампер 4-7, скорее всего 4J2, далее сигнал поступает на R13 22k , далее на к11 вход 8 битного дешифратора US1 HCF4021...
    См. схему, может сгорела ИС, стоит 100р, а может резистор R13 стоит 20 р...
    Ну, в общем копеечная неисправность:)))):wink3:
     
  7. Michail Burmistrov Квалифицированный специалист

    8 фев 2011
    1.080
    Так автоматика может вести, если контакты которые нормально разомкнутые замкнуть на постоянно, типа того нажать на кнопку и выткать вытыкать шлагбаум из розетки

    смотрите к какой релюшке бежит дорожка, а затем не залипла ли сама релюшка, если залипла, заменить.
     
  8. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.030
    Адрес:
    Смоленск
    У меня как то в этой цепи сгорел светодиодик SMD, а все симптомы были как у реле. После замены светодиодика открыть плата полностью восстановилась.
     
    123komplett нравится это.
  9. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    2.971
    Адрес:
    Одинцово
    Попробуйте поставить новый блок управления, а этот в ремонт:yahoo:
     