АТИ новые сюрпризы!!! Приводы Came ati - створка ворот не закрывается

Тема в разделе "Приводы Came для распашных ворот", создана пользователем titov, 17 дек 2012.

  1. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.305
    Адрес:
    Москва
    Сегодня поступила жалоба: с похолоданием створка перестала закрываться.... Обычный случай на первый взгляд, старые моторы (где-то 2007), старая смазка, стертые тормоза при интенсивной работе (въезд на парковку дома), но...

    При усилии на 4, привода давили еле-еле, а когда створку толкнешь в противоход - удачно шла на электротяге в противоположную сторону...

    Отключал все провода от блока - залипания реле нет. Отключал по одному мотору - без изменений. Конденсаторы? - Но на двух моторах сразу?....

    Клиент сказал: точно к концу света....

    Итак, уважаемые знатоки, какие соображения будут?
     
  2. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.035
    Адрес:
    Смоленск
    Емкость упала - морозы и подсели со временем, R тоже падает хоть и незначительно, индуктивность та же, косинус меняется и достаточно усилия в противоположную сторону, чтобы асинхронная волна закрутилась в противоположную сторону. Хоть и теория, не вижу на первый взгляд другого объяснения. С таким на АТИ не сталкивался, хотя и в 25 мороза реанимировали и то же старые, может просто не толкали на противоход.
     
  3. Николай Иванович Представитель ООО "Труд"

    21 авг 2010
    6.825
    Адрес:
    Азов
    Асинхронник с малой емкостью и в противоположную сторону может крутиться (ежели его разогнать).
    Прошу прощения - уже ответ до меня получен.
     
  4. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    2.984
    Адрес:
    Одинцово
    Автоматика Came ATI 3000? Одна створка или две? Блок ZF1 ? А сам блок не глючит? Усилие на трансе не увеличили? Морозы повлияли?

    Кондёры за 5 лет могут и подсохнуть, я бы поменял их на более мощные, если для себя.
     
  5. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.035
    Адрес:
    Смоленск
    А вот еще дополнение, может частота не 50 Гц составляла, энергетики подкачали, у них наверняка сейчас проблемы с повышенным потреблением, что может сказываться на качестве тока в электросети.
     
  6. Спецтех

    Спецтех Квалифицированный специалист

    11 окт 2012
    2.984
    Адрес:
    Одинцово
    Ёмкость конденсаторов 5-7 мкф, можно повесить параллельно доп кондёр ( можно со старых приводов или внутривальников), можно увеличить на 50 процентов. Сперва проверить тестером ёмкость конденсатора...
     
  7. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.035
    Адрес:
    Смоленск
    Все же статичная емкость при измерении тестером, может отличаться от емкости под напряжением 220в, даже наверняка емкость в динамике переменного тока будет существенно ниже, за счет потерянных свойств диэлектрика.
     
  8. Николай Иванович Представитель ООО "Труд"

    21 авг 2010
    6.825
    Адрес:
    Азов
    А вот это неверно. В этом случае на территории всего СССР должна упасть частота. Даже любая электростанция перед подключением сначала вводится в синхронизм, а потом уже подключается. Да и при перегрузе какой-то крупнейшей ветки при падении (буквально на чуточку) частоты происходит "развал" системы, то есть принудительное отключение на РП.
    Такой полный развал системы был в США где-то в шестидесятых (потом трое суток они вводили в синхронизм (подключая поочередно) все электростанции.
     
  9. titov Эксперт

    10 май 2010
    3.305
    Адрес:
    Москва
    первая мысль была на провода или БУ-исключил, вторая емкость- но сомнения, что 2 сразу, есть третья- тормоз- может из-за износа повреждена изоляция???? рядом стоят два мотора( 2009) там все нормально-мороз не повлиял. И давят сильнее и не реверсируются....хотя на одной питающей линии....
     
  10. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.035
    Адрес:
    Смоленск
    Глобально да, если не учитывать местную структуру сети, которая может иметь локально большую индуктивность или наоборот емкость. В этом случае начинают играть большую роль гармоники от 50 ГЦ, которые добавляясь к основной частоте, могут вносить погрешность к основной частоте,складываясь или вычитаясь из нее, и в то же время эти гармоники могут не влиять на подстанцию, имея небольшую мощность, которая находится на удалении, тем более следящие устройства находятся не на низовом уровне. Фактически любая электросеть, кроме активной полезной составляющей, имеет реактивную, паразитную, которая являясь фильтром частот, вносит погрешность.При возрастании нагрузки, данная погрешность может возрастать.
     