Распашные ворота с автоматикой TPD10 Chamberlain не закрываются

Тема в разделе "Автоматика для распашных ворот", создана пользователем Vladviking, 16 дек 2012.

  1. 123komplett

    123komplett Эксперт

    6 апр 2012
    1.132
    Адрес:
    Германия
    Думаешь получится? Ониж двухпроводные.
     
  2. aleksandr Гость

    15 фев 2014
    25
    Адрес:
    Украина
    а где можно поставить перемычку ? у меня только одна пара подключил как на схеме.
     
  3. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Не ставятся там перемычки.
    А на клеммах "STOP/8,2kOm" что у Вас: резистор, перемычка или ничего нет?
     
  4. aleksandr Гость

    15 фев 2014
    25
    Адрес:
    Украина
    стоит резистор
     
  5. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.574
    Лень в буржуйских инструкциях разбираться:smile3:
     
  6. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.699
    Адрес:
    России
    Может не туда подключил?
     
    123komplett нравится это.
  7. aleksandr Гость

    15 фев 2014
    25
    Адрес:
    Украина
    photo 1 плюс. сом-минус. датчики параллельно
     
  8. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    А на плате управления какие диоды горят?
     
    123komplett нравится это.
  9. aleksandr Гость

    15 фев 2014
    25
    Адрес:
    Украина
    горит светодиод stop 8.2. photo 1. diagnostik моргает
     
  10. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Насколько я понимаю, должны гореть Photo 1 и Photo 2, диагностика, наверно, может мигать при "неисправности", А вот Stop гореть не должен.
    Смотрим надежность фиксации винтовых клемм резистора, отсутствие джампера stop/8,2.
     