Всем добрый день ! Нужен совет по двигателю came СВХ. Двигатель установили и подключили. Но, заказчик захотел цепной редуктор. Производитель предлагает его как опцию к данному двигателю. Установили. Но работать нормально он не хочет. Чтобы заработал, нужно подняться к двигателю, нажать на редуктор и тогда работает.Заказчик, понятное дело, нудит. А поставщик говорит, что опция не доработана и ничего зделать нельзя. Может кто решал подобную проблему или есть мысли по делу прошу пишите. Заранее благодарен!
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
там сейчас нормальная цепь или шарики? не лучший выбор для промворот.....
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Чтобы заработал, нужно подняться к двигателю, нажать на редуктор и тогда работает.Заказчик, понятное дело, нудит. А поставщик говорит, что опция не доработана и ничего зделать нельзя. Может кто решал подобную проблему или есть мысли по делу прошу пишите. Заранее благодарен!
По подробнее опиши, не понятно, куда давить надо, и в каком положении при этом ворота.
И зачем этим устройством пользоваться постоянно, это - аварийная вещь, а если регулярно напруги нет, зачем им привод, ставь им ручной цепной редуктор
 