Проблема с ZA3N+ATI300. что делать с парой красных и черных проводов в блоке управления ?

Тема в разделе "Приводы Came для распашных ворот", создана пользователем AlexIll22, 5 июл 2010.

  1. AlexIll22 Гость

    5 июл 2010
    6
    Адрес:
    Москва
    Проблемы ZA3N+ATI300(220v). Подключено все по схеме( на каждый привод - 3 провода) При подачи 220В на плате блока горит красный диод и моргает зеленый. Программирование брелка на 1 канал не вызвало затруднений. При нажатии кнопки брелка, раздается щелчок правой или 2ой справа релюшки, но приводы не приходят в движение. На клемах W,U,Y,X,Y - напряжения нет. Пробовал в закрытом состоянии и полу открытом. Приводы ATI3000(220В), с интегрированными конденсаторами. Вопрос: что делать с парой красных и черных проводов в блоке управления (судя по описанию, питание конденсаторов, когда они находятся в блоке?). Микропереключатели стоят - 1-7 - Off, 8,9 - On/ Датчики препятствия (не в створе ворот, а за воротами) не подключал.
     
  2. Niro

    Niro Гость

    4 ноя 2009
    1.843
    Адрес:
    Москва
    Re: Проблема с автоматикой Came

    Попробуйте поставить перемычки на контакты 2-С1 и 2-СХ. (Да, вы их отключили 8 и 9 переключателями,- подстрахуйтесь).
    На 1-2 перемычка есть? Проверьте тестером что контакты 1-2 замкнуты.
    Посмотрите регулировку TL. Поставьте ее в среднее положение.
    Включите и выключите дип-переключатели 1-7. При выключении постарайтесь ощутить щелчок. Может какая функция включена (например, присутствие оператора или предварительное мигание лампы).

    А провода для кондеров скрутите поаккуратнее и последите, чтобы они никуда не ткнулись.
     