Комплект Came ZL19 и ATI3024 - сбивается очередность работы створок

Тема в разделе "Приводы Came для распашных ворот", создана пользователем ДмитрийSPb, 19 ноя 2012.

  1. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.584
    Есть выше обозначенный комплект, один привод стал двигаться медленно и, соответственно, сбивается очередность работы створок. Напряжение на мотор, то что медленно двигается 15 вольт. Меняли на плате силовые реле - не помогло, перебран своими руками привод полностью - не помогло, заменен привод на другой б/у, заведомо исправный, и так же перебранный своими руками - не помогло, заменена плата на другую б/у исправную - помогло. Приехал через некоторое время, забрал свой привод, поставил заказчика, работало примерно месяц, сейчас опять та же хрень - один привод двигается медленно.:jc_rant:Привод подключен и расключен так, что срабатывание концевиков вызывает СТОП, а не замедление, то есть работают они как обычные А3000.

    У кого какие мысли?
     
  2. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Если схема с двумя трансами, соответственно на каждый привод своя цепь питания. Возможно, на медленном приводе полупробой диодного моста.
     
  3. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.725
    Адрес:
    России
    Мерите под нагрузкой или на ХХ?
     
  4. Николай 78 Специалист

    12 окт 2012
    98
    Диодик скорее всего прохудился, наверное нагревается и балует. Напряжение в 2 раза и падает. Если есть нагрев, это место должно потемнеть. Ты бы, Дима, Льву Николаевичу набрал бы, порадовал бы старика. Он бы тебе и рассказал. Он сказал, что здесь кроме этого ничего другого быть не может.
     
  5. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.584
    Диодный мост исправен, сегодня еще раз проверили

    Под нагрузкой

    Какой диодик? Темных мест не наблюдается.
    С Львом периодически общаюсь, на той неделе как-раз общался, а на счет этой проблемы спасибо за напоминание, только его пока не мучил:good2:
     
  6. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    Пробивает силовой управляющий элемент (не реле). Пробивает, потому что засада в обмотке привода заказчика. Изначально меняли привод на исправный, но плата уже была подсевшая, поменяли плату, заработало, вставили старый привод и опять пошла повышенная нагрузка, в результате новой плате - каюк.
     
  7. Dialog Местный

    27 дек 2011
    4.725
    Адрес:
    России
    Ты прям заклинатель какой-то или шаман. Прошу перевести.
    "силовой управляющий элемент (не реле)", что это, если элементом в данном случае является реле и куда пробивает?
    "засада в обмотке привода", и это чего?
    "в результате новой плате - каюк", и это чего такое?
    Извини, подразумевал, если под нагрузкой 15в, то без привода сколько?
    Одинаково ли на обоих выходах под и без?
    - - - - -
    Чисто теория. Плату в руках не держал. Если в плате есть токовая система со своими ограничениями, значит в цепях движков есть низкоомные сопротивления, с которых и снимается напряжение пропорционально току. Возможно, резисторы парные, по тому как мощность приличная. Опять же возможно один из них, из пары в обрыве или изменил номинал. При этом без нагрузки на выходах напруги будут одинаковые, под нагрузкой разные.Тем меньше, чем больше сопротивление в цепи движка.
    Еще раз повторюсь, чисто теория.
     
  8. MobyDick

    MobyDick Эксперт

    15 ноя 2011
    3.545
    Адрес:
    Уфа
    Еще вариант: залипло реле, отвечающее за замедление при закрывании. Замедления нет, поэтому визуально его срабатывание не оценить.
     
  9. ДмитрийSPb

    ДмитрийSPb Эксперт

    17 апр 2010
    4.584
    Там получается при закрывании замедления нет, при открывании есть и если мне память не изменяет, то створка открываясь еще медленнее начинает двигаться. Сегодня еще раз проверю.
     
  10. Kiber

    Kiber Эксперт

    12 май 2011
    10.058
    Адрес:
    Смоленск
    Реле - это коммутационное устройство. Силовой элемент является источником тока. У Найса это тиристоры. У Каме, например, диодный мост в схеме ZL-37. На ZL-19 схемы нет, поэтому точно сказать не могу.
    Засада в обмотке - в переводе с Русского, означает или утечка на корпус под напряжением или например короткозамкнутый виток.
    Новой плате каюк
     
    VorotaForum нравится это.